Различия в способах реализации функций взаимной блокировки и аварийного переключения у насосов или вентиляторов

2016-01-16View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос: я специалист по технологическим процессам, и у меня мало знаний в области электронного управления. Я обратился за помощью к специалистам в этой области, но они перечислили кучу проблем, сказав, что это очень сложно реализовать. Я совсем не понимаю, что делать. Вопрос следующий: при низком давлении в главной трубе для газа, происходит смена вентилятора. Также происходит смена вентилятора в случае его неисправности. Есть ли какая-то разница в способах осуществления этих смен? Нужно ли отражать переключение на резервный вентилятор в параметрах PID? Спасибо
Reply #22016-01-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 16.01.2016 в 21:52. Я понимаю под «заменой вентиляторов» следующее: у вас есть два вентилятора A/B, которые работают друг в качестве резерва. В нормальных условиях давление поддерживается за счёт одного из вентиляторов; когда давление падает, запускается резервный вентилятор; При неисправности самого вентилятора также необходимо запустить резервный вентилятор. 1. Необходимо оценить способность технологического процесса выдерживать низкое давление и продолжительность такого режима работы. При высоких требованиях следует использовать режим переключения на низкое давление PSL, чтобы заранее повысить давление и избежать последующих опасностей для процесса. Сигнал запуска этого PSL передается прибором на электрическую часть. 2. Если PSL влияет только на процесс управления и не связан с опасными условиями работы, например, если вентилятор А выходит из строя, то допустимо запустить резервный вентилятор в течение 2 минут. Можно настроить так, чтобы при отказе вентилятора А вентилятор B автоматически начал работу. Итак, специалисты в области электротехники могут самостоятельно осуществить эту замену. Основная идея этого способа переключения заключается в том, что при остановке вентилятора давление неизбежно снижается. Но если низкое давление вызвано не только тем, что вентилятор остановлен (есть и другие причины, связанные с системой трубопроводов или процессом управления), то этот вариант не подходит, поскольку давление может снижаться даже при работающем вентиляторе. 3. С точки зрения электрической части, сигнал об отказе означает, что двигатель остановился (так устроено в большинстве случаев; вы можете уточнить это у специалистов по электротехнике). Сигнал об отказе используется для сигнализации и анализа причин неисправности. Более разумно использовать PSL, поскольку любая неисправность в конечном итоге отражается в PSL, и о ней можно узнать заранее. На практике это можно сделать так: регулятор DCS/PLC будет управлять вентиляторами, используя сигналы PSL ; Сигналы о работе вентилятора и о возникновении неисправностей передаются в DCS для мониторинга и сравнения. Можно сказать, что сигнал неисправности предназначен лишь для наблюдения; он не участвует в активации системы блокировки. Для случаев, когда требуется высокий уровень взаимосвязи между компонентами системы, используется метод PSL. Мы называем это «взаимосвязью технологических параметров, автоматическим запуском процесса»” ; Для случаев с низкими требованиями переключение осуществляется с помощью электрических средств по методу 2; мы называем это «взаимное переключение двух насосов». Не знаю, понятно ли мне? @джиагуоюнь
Reply #32016-01-16
'Неисправности обычно используются лишь для отслеживания ситуации; другими словами, когда у самого насоса или вентилятора возникает неисправность, расход или давление, имеющие значение для процесса, неизбежно отклоняются от требуемых значений. Это, в свою очередь, приводит к активации механизма автоматического переключения. Следовательно, использование механизма переключения при неисправностях является излишним. Можно ли так это объяснить?
Reply #42016-01-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 16.01.2016 в 21:51. Двигатель внезапно перестал работать — необходимо выяснить причину: связано ли это с процессом эксплуатации? Сам двигатель? Где устройство управления MCC? Прибор подает ложные сигналы? Сначала нужно начать с проверки электрической части. А «электрические неисправности» обычно определяются как неисправности электрических узлов управления данного двигателя ; Или двигатель застрял, и чрезмерный ток приводит к отключению защитных устройств в цепи. Оба этих сигнала могут указывать на «электрическую неисправность». Поэтому необходимо разобраться в основах электротехники: что означают сигналы неисправностей, которые вы получаете? Был сигнал об отказе, остановился ли при этом двигатель? Для двигателей низкого напряжения это в основном означает: сигнал об отказе = двигатель выключился. Поэтому «электрические сбои» используются лишь для просмотра, в качестве инструмента анализа. . . . Система интерлокуирования PSL — более прямолинейная ; Если сбой приводит к остановке, тогда я использую сигнал работы двигателя в качестве параметра для блокировки (остановка = NOT RUNNING). Если же сбой не приводит к остановке, тогда генерируется так называемый «сигнал сбоя» на электрическом уровне. Каково же состояние давления в процессе? Поэтому вам всё равно нужно смотреть сигналы PSL. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.