Вопрос следующий: из-за очень больших колебаний объема воздуха использование вентилятора с регулируемой частотой вращения является нерациональным. Поэтому было решено использовать два вентилятора с частотным регулированием, работающих параллельно: при низкой нагрузке используется вентилятор A для стабильного контроля давления на входе, а когда нагрузка увеличивается до такого уровня, что вентилятор A уже не может справиться с ней, включается вентилятор B. Я знаю, что при параллельной работе двигателей желательно, чтобы их характеристики были одинаковыми, но у меня здесь вентиляторы с частотным регулированием, поэтому их рабочие характеристики могут отличаться, что делает их работу более сложной. При запуске вентилятора B негативное давление на входе вентилятора A становится высоким, и у меня есть ощущение, что вентилятор B может начать работать вхолостую. Можно ли после запуска вентилятора B постепенно уменьшать мощность вентилятора A, чтобы частота вращения вентиляторов A/B стала одинаковой? Кажется, это сложно осуществить. Подскажите, пожалуйста. Спасибо
Желательно запускать оба вентилятора одновременно, выяснить зависимость между частотой вращения и давлением воздуха на выходе, а затем настроить частоту вращения обоих вентиляторов так, чтобы давление воздуха на выходе оставалось одинаковым, но частоты вращения были разными. Предполагается, что для этого потребуется использование сложных алгоритмов в PLC, и тогда, вероятно, не возникнет серьезных проблем.