Подается ли сигнал датчика температуры, встроенного в насос, в комнату управления приборами?

2016-01-19View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, прошу совета: у нас на пумпе имеется встроенный датчик температуры. Подключается ли он к пульту управления приборами? Но в количестве пунктов системы в контрольной комнате не учтены пункты, принадлежащие самим насосам.
Reply #22016-01-19
Как правило, высоковольтные моторы большой мощности оснащаются датчиками температуры: по одному датчику на каждый из переднего и заднего подшипников, а также по одному датчику на каждую из трех фазных обмоток UVW. Всего получается пять датчиков. Это предназначено для участия в блокировке остановки двигателя.
Reply #32016-01-19
Обычно у устройств с высокой мощностью есть пять точек подключения. То, будет ли использоваться DCS или нет, зависит от проекта; все определяется по проекту. Если проект такого не предусматривает, но подключение все же необходимо, то его можно использовать для формирования сигналов тревоги — это будет полезно для персонала, занимающегося электрическим обслуживанием.
Reply #42016-01-19
Дизайна нет, неужели эти сигналы обычно идут в электрические шкафы управления?
Reply #52016-01-19
Этот сигнал не поступает непосредственно в электрический щит управления; если он и поступает туда, то сначала попадает в DCS, откуда через логику интерлокуирования отправляется сигнал на электрическое оборудование. Если проекта нет, то можно напомнить о необходимости его создания. Если и сам проект считается бесполезным, тогда можно не обращать на это внимания. Если же все-таки нужно учесть этот фактор, то его можно включить в DCS для отображения оповещений
Reply #62016-01-20
Такие сигналы формируются в основном в соответствии с требованиями пользователя, а их дизайн также корректируется по вашим пожеланиям. У нас тут все уже подключено к DCS, и никто не осмеливается отказаться от этого, потому что никто не хочет брать на себя такую ответственность. Если всё подключить, все будут довольны, только приборы могут слегка подвести.
Reply #72016-01-20
Посмотрите, нужно ли производителю/службе технического обслуживания/технологам вводить эту точку в DCS для мониторинга или реализации цепных операций. Если да, то подключите её
Reply #82016-01-20
У пунктов управления оборудованием обычно есть резерв, можно попросить подключить приборы — для сигнализации, интерлокуирования и тому подобного; решение принимает отдел технологий~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.