Расскажите, как проходили испытания вашего проекта: от завершения монтажа оборудования до предварительных испытаний

2016-01-19View Original

Thread Content

Сначала расскажу, как я это делал раньше. Технология и приборы: до завершения монтажа оборудования необходимо распечатать самую свежую версию чертежей PID, затем передать их сотрудникам, ответственным за пусконаладочные работы, и операторам. После этого каждый из них, согласно своим обязанностям, проверяет отдельные этапы процесса. Основная цель проверки — убедиться в том, что процесс соответствует данным на чертежах PID ; б) Удобно ли расположение клапана для его эксплуатации? ; в) Затянуты ли болты на всех фланцевых соединениях — визуальный осмотр. Ха-ха, не смейтесь, действительно бывают случаи, когда болтов недостаточно ; д. Проверьте, являются ли все прокладки временными, и сделайте соответствующую отметку ; е. Проверка изоляции приборов ; f. Согласно примечаниям к PID, проверьте состояние установки. Ну, на зарубежных чертежах PID очень четко указано место установки каждого прибора, а на отечественных чертежах, похоже, проектные институты считают это секретом ; г. Проверка диапазона измерений приборов и т. д. Машины: а) Инженеры по машинам из команды, ответственной за пробные запуски, участвуют в проверке отдельных агрегатов во время пробных запусков ; б. Проверка состояния напряжений в трубопроводах ; в) Проверьте, нет ли в затирке пустот (стукните по ней — по звуку можно понять). Электрика: а) Проверьте сопротивление заземления (в довольно засушливых регионах здесь часто возникают проблемы) ; б) Проверка изоляции (сопротивление между фазами, сопротивление фаз по отношению к земле) ; в) Наблюдение за однократным вращением двигателя ; д) Заземление отдельных электроприборов ; е. Крутящий момент болтов заземляющих проводов и т. д ; Приборы: а) Проведение тестирования отдельных цепей строительной организацией (без подачи напряжения) ; б) Проверить качество монтажа приборов локального управления (качество подключения проводов в коробках подключений). Расскажите о работе ваших сотрудников во время пробного запуска до завершения монтажа оборудования: что отсутствует и что добавляется по сравнению с вышеупомянутыми задачами? Как это организовано и реализуется? Следующая тема: пропускание воздуха.
Reply #22016-01-25
Три проверки и четыре установки – сжатие и промывка – тест на герметичность – испытание отдельного агрегата – совместные испытания. Обычно мы используем именно эту схему

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.