Thread Content
У нас есть резервуар для сточных вод, из которого вода выкачивается с помощью насоса, управляемого уровнем жидкости. Для измерения уровня используется датчик уровня, размещаемый непосредственно в жидкости. Из-за этого уровень жидкости в резервуаре сильно колеблется; к тому же при выкачке воды показания датчика также сильно меняются и могут становиться отрицательными. Мы уже проверили датчик — с ним все в порядке. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой
Лучше использовать переключатель с поплавком, а передатчик — это слишком роскошно.
Уровнемер следует оснастить стабилизирующей трубкой для поддержания стабильного уровня жидкости, расположив её подальше от входов и выходов.
Возможно, настройки неверные. Необходимо провести повторную калибровку
Смените радар, Аминь: lol
:Заткнитесь: для контроля уровня сточных вод ведь достаточно использовать датчик уровня с поплавком. Экономия денег.
Температура внутри иногда достигает ста с лишним градусов
Существует две причины, по которым у датчика уровня с погружением может появляться отрицательное значение: 1) нулевой уровень датчика не откалиброван правильно; 2) элемент измерения давления находится слишком близко к отверстию для откачки. Чтобы стабилизировать отображение уровня жидкости в индукционном измерителе, прежде всего необходимо обеспечить стабильность уровня жидкости в резервуаре за счёт контроля процесса; уровень не должен сильно колебаться. Также важно избегать слишком высокой температуры, которая может привести к испарению жидкости. В системе управления DCS можно использовать фильтры для стабилизации сигнала от измерителя.
Датчик находится в жидкой фазе — из-за слишком высокой температуры его сейчас нужно заменить