Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 68589544 25.01.2016 в 18:09. Прошу совета: при изучении проектных чертежей пожарной безопасности обнаружил, что огнетушители порошкового типа расположены в проходах для эвакуации. Хотя проход шириной 1800 не будет заблокирован, может ли это мешать процессу эвакуации? Есть ли какие-либо нормативные требования по этому вопросу? Спасибо всем
1800 — это ведь довольно много, не так ли? Эвакуация людей или эвакуация транспортных средств?
У наклонных поверхностей сверху и снизу не видно, чтобы они были такими широкими.
Это моя ошибка, 1800 мм — для эвакуации с платформы устройства в пути к выходу. Влияет ли наличие порошка у стоек в проходе?
Проход на платформе к лестнице эвакуации — 1,8 м, порошковые устройства размещены на столбах прохода на платформе.
Чья это платформа в какой отрасли? Если речь идет о морской платформе, ширина проходов должна составлять не менее 1 метра, ширина эскалаторов — не менее 700 мм, а в жилых зданиях — не менее 800 мм. . . При установке огнетушителя необходимо учитывать, не станет ли он препятствием при эвакуации и не могут ли люди споткнуться об него.
Ха-ха, ты сам не сказал ясно: у тебя же настенная модель, так что она, конечно, соответствует требованиям
Если его повесить на стену, на столбе, то это не будет мешать эвакуации людей?
Расположение огнетушителей в проходах для эвакуации — это довольно распространенная практика; в таких проходах столбы или ящики с противопожарным оборудованием также выступают за пределы стены.
Какой угодно шириной, но если это определено как проход, то там нельзя ставить огнетушители:):):):)
Есть какие-либо прямые требования? Довольно лениво, почти ничего не нашлось