Thread Content
Поскольку в процессе требуется высокочистый аргон, была спроектирована система снижения давления: для подачи аргона под высоким давлением используются баллоны с аргоном; давление в них составляет 15 МПа, объем каждого баллона — 40 литров. Всего используется 72 таких баллона. Поскольку здание станции расположено на территории общего цеха, неясно, требуется ли сделать стены этого здания бетонными взрывозащищенными стенами? Обращаюсь за советом к опытным старшим коллегам, было бы здорово, если бы они могли указать, в каких стандартах приведены конкретные требования.
Лично я считаю, что стоит ознакомиться с тем, каковы требования к стандартным газам для анализаторов.
Лично я считаю, что это не нужно. Аргон относится к инертным газам — риск возгорания или взрыва нет. Единственная возможность — физический взрыв. При соблюдении правил хранения баллонов (при производстве, при ежегодной проверке) проблем возникнуть практически не может~~
Здание станции расположено в помещении для общего использования; поскольку аргон относится к инертным газам, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Да, рекомендуется при наличии возможности установить прибор для постоянного анализа содержания кислорода — для измерения уровня кислорода в атмосфере на месте~~
Установка постоянного анализатора кислорода довольно дорога. Достаточно обеспечить циркуляцию воздуха при условиях защиты от краж.
Константы стоят довольно дешево~~ Если места достаточно и вентиляция хорошая, их можно не устанавливать~~