Thread Content
В настоящее время при проектировании систем пожаротушения во многих проектах существуют разные стандарты для пополнения запасов воды, используемой для тушения пожаров. В некоторых случаях требуется использовать чистую воду, в других — можно применять подземную воду напрямую. Ещё в некоторых случаях использование подземной воды возможно только при соблюдении определенных качественных параметров; если качество подземной воды не соответствует требованиям, её необходимо предварительно обработать перед использованием в качестве воды для тушения пожаров. Пожалуйста, обсудите, каковы должны быть стандарты для пополнения запасов противопожарной воды, и на какие стандарты можно ориентироваться Кроме того, у местных органов, ответственных за пожарную безопасность, могут быть более строгие требования к уровню летучих ароматических веществ — выше стандартных?
Несколько компаний, с которыми я имел дело, используют пресную воду для пополнения запасов воды при тушении пожаров; Лично я считаю, что прямое использование грунтовых вод для пополнения запасов воды — не лучшая идея. (В некоторых местах качество воды может быть лучше, но во многих местах в грунтовых водах слишком много примесей. Со временем это может привести к засорению спринклеров.) Если всё же хочется использовать грунтовые воды, то как минимум необходимо установить фильтрующее устройство ; Кроме того, в некоторых местах существуют строгие ограничения на бурение грунтовых вод.
В «Технических требованиях к системам пожарного водоснабжения и гидрантов» GB 50974-2014 изложены требования к использованию природных источников воды в качестве воды для тушения пожаров. 4.4.2 При использовании воды из скважин в качестве источника воды для пожаротушения, при прямом подаче её в систему пожарного водоснабжения, уровень воды в скважинах должен соответствовать требованиям к процессу всасывания воды насосами. Минимальный расход воды и высота подъема воды насосами также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожаротушению. Если необходимо два источника водоснабжения для пожаротушения, то должно быть не менее двух скважин. Для насосов, расположенных в каждой скважине, необходимо обеспечить питание от сети первого класса нагрузки. 4.4.4 Когда в качестве источника воды для пожаротушения на открытом воздухе используются природные источники, необходимо принять технические меры для предотвращения засорения пожарных насосов льдом, плавающими объектами, взвешенными частицами и другими веществами. Также следует принять меры для обеспечения безопасного получения воды. Когда вода из колодца используется в качестве источника воды для пожаротушения, необходимо также установить устройство для измерения уровня воды в колодце.