Вопрос о использовании грунтовых вод в качестве дополнительного источника воды для пожаротушения

2016-10-20View Original

Thread Content

В настоящее время при проектировании систем пожаротушения во многих проектах существуют разные стандарты для пополнения запасов воды, используемой для тушения пожаров. В некоторых случаях требуется использовать чистую воду, в других — можно применять подземную воду напрямую. Ещё в некоторых случаях использование подземной воды возможно только при соблюдении определенных качественных параметров; если качество подземной воды не соответствует требованиям, её необходимо предварительно обработать перед использованием в качестве воды для тушения пожаров. Пожалуйста, обсудите, каковы должны быть стандарты для пополнения запасов противопожарной воды, и на какие стандарты можно ориентироваться Кроме того, у местных органов, ответственных за пожарную безопасность, могут быть более строгие требования к уровню летучих ароматических веществ — выше стандартных?
Reply #22016-10-20
Несколько компаний, с которыми я имел дело, используют пресную воду для пополнения запасов воды при тушении пожаров; Лично я считаю, что прямое использование грунтовых вод для пополнения запасов воды — не лучшая идея. (В некоторых местах качество воды может быть лучше, но во многих местах в грунтовых водах слишком много примесей. Со временем это может привести к засорению спринклеров.) Если всё же хочется использовать грунтовые воды, то как минимум необходимо установить фильтрующее устройство ; Кроме того, в некоторых местах существуют строгие ограничения на бурение грунтовых вод.
Reply #32016-10-21
В «Технических требованиях к системам пожарного водоснабжения и гидрантов» GB 50974-2014 изложены требования к использованию природных источников воды в качестве воды для тушения пожаров. 4.4.2 При использовании воды из скважин в качестве источника воды для пожаротушения, при прямом подаче её в систему пожарного водоснабжения, уровень воды в скважинах должен соответствовать требованиям к процессу всасывания воды насосами. Минимальный расход воды и высота подъема воды насосами также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожаротушению. Если необходимо два источника водоснабжения для пожаротушения, то должно быть не менее двух скважин. Для насосов, расположенных в каждой скважине, необходимо обеспечить питание от сети первого класса нагрузки. 4.4.4 Когда в качестве источника воды для пожаротушения на открытом воздухе используются природные источники, необходимо принять технические меры для предотвращения засорения пожарных насосов льдом, плавающими объектами, взвешенными частицами и другими веществами. Также следует принять меры для обеспечения безопасного получения воды. Когда вода из колодца используется в качестве источника воды для пожаротушения, необходимо также установить устройство для измерения уровня воды в колодце.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.