Thread Content
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Хотел бы задать вопрос. Дело в следующем. В одном из испытательных устройств в нашей лаборатории необходимо осуществление сбора данных и управления. Я нашел производителя, с которым договорился о том, чтобы он объединил функции сбора данных и PLC в один корпус. Что касается выбора приборов и клапанов, то, по их словам, протокол HART и возможности передачи данных не требуются; достаточно иметь выходной сигнал в формате 4–20 мА. Этого будет достаточно для реализации функций сбора данных и управления. Устройство должно собирать данные о температуре, давлении, разнице давлений и расходе жидкости; общее количество точек сбора данных составляет менее 20. Что касается управления, то здесь речь идет о взаимодействии электронных регулирующих клапанов с системой сбора данных, регулировке степени открытия клапанов, а также о включении/выключении насосов. Я хотел бы спросить: нужно ли при покупке такого небольшого шкафчика, как он сказал, использовать протокол HART? Спасибо всем. Я не специалист в этой области, поэтому плохо разбираюсь в этом
Протокол HART не является обязательным, но он упрощает диагностику и техническое обслуживание приборов; решать вам
Не обязательно использовать приборы с протоколом HART, но в настоящее время большинство приборов являются интеллектуальными. Чтобы управлять прибором с использованием протокола HART, необходимо приобрести пульт дистанционного управления, стоимость которого составляет несколько десятков тысяч юаней.
То есть, даже если у производителя есть поддержка протокола HART, он всё равно может обеспечить функцию автоматического сбора данных. Но если я куплю прибор с поддержкой HART, во-первых, мои затраты увеличатся, а во-вторых, это может оказаться излишним?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 25.01.2016 в 10:34. Для настройки датчиков необходимо использовать пульт управления. С параметрами потока и уровня жидкости все проще — их обычно настраивают с помощью кнопок на самом приборе. Сигналы температуры могут подаваться непосредственно в модуль измерения температуры. Но что насчет датчиков давления? Нельзя настроить через заголовок: либо должна поддерживаться технология HART, либо протокол DE.
Как говорилось на пятом этаже, для некоторых приборов необходимо устанавливать параметры с помощью пульта управления, то есть они должны поддерживать промышленные протоколы, такие как HART. Если только владелец не сможет купить приборы с настройками с помощью кнопок. Но с другой стороны, отечественный HART 475 стоит всего 2–3 тысячи, (модель 375 постепенно снимается с производства), и он тоже хорошо справляется со своей задачей; не обязательно покупать у Эмерсона устройства, которые стоят десятки тысяч.
У меня самые обычные приборы: датчики температуры, датчики давления, датчики разницы давлений, а также расходомеры. Только температура и давление измеряются с более высокой точностью. Производитель сказал, что достаточно иметь сигнал выхода 4–20 мА; все остальные функции по сбору данных и управлению можно реализовать с помощью их панелей управления. Я не разбираюсь в технических деталях, поэтому хочу спросить: если это действительно возможно, то мне не потребуются приборы с поддержкой протокола HART.
Значит, все приборы, которые подключаются к PLC непосредственно на месте, должны иметь кнопки управления. В противном случае, когда вы купите такие приборы, вам придётся плакать — у них не будет панели управления и кнопок.
Связь HART — необязательный параметр, но если при выборе вы не сможете определить все диапазоны измерений приборов, необходимость квадратурного преобразования расхода и другие параметры, позже будет очень сложно внести изменения. В настоящее время активно продвигаются умные измерительные приборы. Благодаря их функциям значительно упрощается последующее обслуживание. Это также является тенденцией в развитии умных измерительных приборов: с помощью соответствующего программного и аппаратного обеспечения можно осуществлять дистанционную диагностику, изменение параметров, оптимизацию управления и другие операции. Рекомендуется автору в первую очередь выбрать умные счетчики и обеспечить их соответствующим программным и аппаратным обеспечением.
Наша компания занимается разработкой именно таких систем управления на основе PLC. Использование протокола HART не является обязательным; Конечно, вам следует узнать, какие требования у них к приборам, которые вы выбираете ; Если вы используете умные измерительные приборы, этот протокол HART не требуется ; Лично я советую использовать умные счетчики — это удобно и просто, а такой PLC несложен в использовании.