Хотел бы задать вопрос, связанный с PLC и приборами

2016-01-25View Original

Thread Content

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Хотел бы задать вопрос. Дело в следующем. В одном из испытательных устройств в нашей лаборатории необходимо осуществление сбора данных и управления. Я нашел производителя, с которым договорился о том, чтобы он объединил функции сбора данных и PLC в один корпус. Что касается выбора приборов и клапанов, то, по их словам, протокол HART и возможности передачи данных не требуются; достаточно иметь выходной сигнал в формате 4–20 мА. Этого будет достаточно для реализации функций сбора данных и управления. Устройство должно собирать данные о температуре, давлении, разнице давлений и расходе жидкости; общее количество точек сбора данных составляет менее 20. Что касается управления, то здесь речь идет о взаимодействии электронных регулирующих клапанов с системой сбора данных, регулировке степени открытия клапанов, а также о включении/выключении насосов. Я хотел бы спросить: нужно ли при покупке такого небольшого шкафчика, как он сказал, использовать протокол HART? Спасибо всем. Я не специалист в этой области, поэтому плохо разбираюсь в этом
Reply #22016-01-25
Протокол HART не является обязательным, но он упрощает диагностику и техническое обслуживание приборов; решать вам
Reply #32016-01-25
Не обязательно использовать приборы с протоколом HART, но в настоящее время большинство приборов являются интеллектуальными. Чтобы управлять прибором с использованием протокола HART, необходимо приобрести пульт дистанционного управления, стоимость которого составляет несколько десятков тысяч юаней.
Reply #42016-01-25
То есть, даже если у производителя есть поддержка протокола HART, он всё равно может обеспечить функцию автоматического сбора данных. Но если я куплю прибор с поддержкой HART, во-первых, мои затраты увеличатся, а во-вторых, это может оказаться излишним?
Reply #52016-01-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 25.01.2016 в 10:34. Для настройки датчиков необходимо использовать пульт управления. С параметрами потока и уровня жидкости все проще — их обычно настраивают с помощью кнопок на самом приборе. Сигналы температуры могут подаваться непосредственно в модуль измерения температуры. Но что насчет датчиков давления? Нельзя настроить через заголовок: либо должна поддерживаться технология HART, либо протокол DE.
Reply #62016-01-25
Как говорилось на пятом этаже, для некоторых приборов необходимо устанавливать параметры с помощью пульта управления, то есть они должны поддерживать промышленные протоколы, такие как HART. Если только владелец не сможет купить приборы с настройками с помощью кнопок. Но с другой стороны, отечественный HART 475 стоит всего 2–3 тысячи, (модель 375 постепенно снимается с производства), и он тоже хорошо справляется со своей задачей; не обязательно покупать у Эмерсона устройства, которые стоят десятки тысяч.
Reply #72016-01-25
У меня самые обычные приборы: датчики температуры, датчики давления, датчики разницы давлений, а также расходомеры. Только температура и давление измеряются с более высокой точностью. Производитель сказал, что достаточно иметь сигнал выхода 4–20 мА; все остальные функции по сбору данных и управлению можно реализовать с помощью их панелей управления. Я не разбираюсь в технических деталях, поэтому хочу спросить: если это действительно возможно, то мне не потребуются приборы с поддержкой протокола HART.
Reply #82016-01-25
Значит, все приборы, которые подключаются к PLC непосредственно на месте, должны иметь кнопки управления. В противном случае, когда вы купите такие приборы, вам придётся плакать — у них не будет панели управления и кнопок.
Reply #92016-01-25
Связь HART — необязательный параметр, но если при выборе вы не сможете определить все диапазоны измерений приборов, необходимость квадратурного преобразования расхода и другие параметры, позже будет очень сложно внести изменения. В настоящее время активно продвигаются умные измерительные приборы. Благодаря их функциям значительно упрощается последующее обслуживание. Это также является тенденцией в развитии умных измерительных приборов: с помощью соответствующего программного и аппаратного обеспечения можно осуществлять дистанционную диагностику, изменение параметров, оптимизацию управления и другие операции. Рекомендуется автору в первую очередь выбрать умные счетчики и обеспечить их соответствующим программным и аппаратным обеспечением.
Reply #102016-01-26
Наша компания занимается разработкой именно таких систем управления на основе PLC. Использование протокола HART не является обязательным; Конечно, вам следует узнать, какие требования у них к приборам, которые вы выбираете ; Если вы используете умные измерительные приборы, этот протокол HART не требуется ; Лично я советую использовать умные счетчики — это удобно и просто, а такой PLC несложен в использовании.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.