Thread Content
Во время проверки различных участков сети мы обнаружили кое-что интересное: у нашего устройства UPS есть прибор для измерения тока. В августе и сентябре значение тока составляло 18,1 А. С наступлением осени значение тока продолжало расти; сейчас оно уже достигло 20,3 А. При этом рост происходит постепенно. Напряжение тоже не изменилось. На приборе тоже ничего не добавлено. Неужели из-за холода приборы потребляют больше энергии? Подумайте, зимой телефоны быстрее разряжаются. Снова кажется, что стало холоднее, значит, сопротивление кабеля тоже должно снизиться. Потери должны быть небольшими. Правда, не понимаю, прошу у старших совета.
Нагрузка не изменилась значительно, повысилось ли входное напряжение UPS? Если мощность входа UPS увеличивается, то мощность выхода также должна увеличиваться. При этом необходимо сохранять постоянное напряжение, что означает необходимость увеличения тока.
Используется ли электричество от UPS для подогрева? При низких температурах потребление энергии высокое, рекомендую автору посмотреть. Просто догадки!
Напряжение входа не изменилось, но мне кажется, что выходное напряжение повысилось. Возможно, мощность приборов на площадке слишком велика, или же происходит большая потеря энергии. Нагрузка на оборудование и количество измерительных приборов не увеличились.
Лично я считаю, что из-за холодной погоды износ увеличивается...
Неужели сгорела батарея, из-за чего увеличилось внутреннее сопротивление? Личное мнение, предназначено только для справки.
Кабели из меди и серебра имеют очень низкое сопротивление; сделать его ещё ниже практически невозможно. Невозможно довести его до уровня 0 при температуре в 100 градусов. Проблема всё ещё в электронных компонентах. У многих электронных компонентов чем ниже температура, тем выше их энергопотребление. В приборе много электронных компонентов, что неизбежно увеличит расход энергии. Вы же говорите, что аккумуляторы в телефонах разряжаются быстро, к тому же в телефонах очень много электронных компонентов.