Последнее редактирование этого поста сделал пользователь «Катится по ракушке на Эверест» 26.01.2016 в 18:46. Я расскажу об этом подробно. Связь 485 с Honeywell PKS: на месте имеется ПЛК, также есть небольшая система блокировки. Насос автоматически останавливается при уровне жидкости 30%, а запускается при уровне 80%. Все эти параметры передаются в DCS по протоколу 485. Я хотел бы спросить: может ли DCS принудительно задать фиктивный уровень жидкости для запуска насоса? ? ? ? Жду ответа онлайн.
Если этот пункт подключен напрямую, то это возможно. Или же можно просто ввести соответствующие настройки непосредственно на станции PLC
Это не проводное соединение, а 485. Это подойдёт?
Если это связь с QDB на сервере, то заставить это сделать невозможно; Если связь с контроллером осуществляется по протоколу PCDI, то у функционального блока есть функция имитации, что эквивалентно принудительному режиму.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Таохуалинцзюши 27.01.2016 в 08:31. Конечно, использование метода обмена данными невозможно — при каждой передаче данных новые значения, полученные по протоколу Modbus, заменяют старые значения, хранящиеся в DCS. Можно провести эксперимент, увеличив интервалы между передачами данных, одновременно отслеживая бит завершения передачи и произвольную другую переменную передачи. Сначала измените значение переменной на любое другое значение, отличное от текущего. Затем обратите внимание: когда появляется сигнал о завершении передачи данных, значение переменной снова становится прежним. Итак, вы спросите: что же делать, если мне действительно нужно внести изменения? Просто! В DCS добавьте команду записи по протоколу Modbus; целевой адрес — это тот адрес, который вы хотите изменить. В данном случае вы можете изменить логику запуска и остановки насосов в DCS, перейдя от отдельной цепи управления по уровню жидкости к двум ветвям управления. Одна цепочка, другая — без цепочки, можно свободно контролировать
Можно использовать ModSim для симуляции
На 7-м этаже сказано верно. Помимо необходимости увеличения в DCS, аналогичное увеличение требуется и в PLC