Регулирование клапана по соотношению

2016-01-27View Original

Thread Content

Регулирующие клапаны кислорода и водорода смешиваются в соотношении 3:1 с помощью контроллера соотношений (модуля соотношений в DCS) и затем регулируются пропорционально этому соотношению. Если это соотношение превышает определенный уровень (например, становится 3,5:1), то регулирующий клапан кислорода не может открываться полностью; он может открываться только частично. Здесь запрещено увеличивать значение, это понятно — достаточно добавить модуль ограничения, который будет разрешать только снижение значения. Как с этим справиться? Кто-нибудь может решить? Помогите, пожалуйста.
Reply #22016-01-27
Последнее изменение в этом посте было сделано huio1983 27.01.2016 в 15:25: способ действия клапана был изменен — если раньше это было прямое действие, то теперь — обратное, и наоборот. Управляющий модуль обычно имеет интерфейсы управления с противоположными действиями
Reply #32016-01-27
Последнее изменение в этом посте было сделано huio1983 27.01.2016 в 15:54. Если ничего другого не помогает, можно просто вычесть из результата, полученного в результате расчетов модуля, значение, равное двумкратной величине лимита
Reply #42016-01-27
Разве нельзя реализовать контроль по соотношению? Выходной сигнал регулятора отношений управляет клапаном регулировки кислорода; когда соотношение кислорода к водороду превышает 3:1, клапан регулировки кислорода обязательно закрывается.
Reply #52016-01-28
Регулирующий клапан оснащается механизмом ограничения положения; достаточно использовать электрический способ регулировки угла открытия, причем этот механизм ограничения должен быть регулируемым.
Reply #62016-01-28
Автор темы контролирует соотношение; установка ограничителей на клапане подачи кислорода бесполезна. Ограничения можно добавить только в конфигурации DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.