датчик уровня жидкости

2016-01-27View Original

Thread Content

На резервуарах установлены датчики уровня жидкости и передатчики уровня для дистанционного управления в системе DCS; Датчики уровня жидкости иногда устанавливаются сбоку на дне резервуара, путем их вставки туда ; Некоторые устанавливаются вертикально внутрь верхней части резервуара ; Это на основе тех характеристик прибора? Или это определяется характеристиками вещества, находящегося внутри резервуара?
Reply #22016-01-27
В нижней части, вероятно, находится датчик уровня с одним фланцем, а в верхней — поплавковый или магнитострикционный датчик уровня.
Reply #32016-01-28
Радиолокационные и ультразвуковые датчики уровня должны устанавливаться на верхней части резервуара; Гидростатический уровнемер должен быть установлен на дне резервуара ; Уровнемер на плавучей основе должен устанавливаться на боковой или верхней части резервуара. У разных принципов измерения различается способ монтажа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.