Thread Content
Когда в проектах с использованием геотермальных насосов в качестве источника воды применяется 10 и более подводных насосов, учитывается ли при их выборе фактор снижения эффективности, связанный с параллельной работой нескольких насосов?
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под «затуханием». Предполагаю, что существует два варианта толкования: 1) если выходы всех насосов соединены вместе в одну магистраль, то необходимо с помощью расчетов определить давление на выходе у каждого насоса, чтобы достичь баланса между расходом и давлением; 2. Когда несколько насосов работают одновременно, уровень грунтовых вод больше не будет сохранять свой первоначальный статический уровень; он будет постоянно снижаться, пока не достигнет определенной точки равновесия, которая и называется динамическим уровнем. При расчете выходного давления насоса необходимо исходить из динамического уровня жидкости, а не из статического. Конечно, если учитывать уровень воды в ближайшие годы, всё становится ещё сложнее.
Желаете, чтобы наступил подходящий момент для использования насоса? Компания, занимающаяся бурением скважин, сообщит вам объем воды, выделяемой скважиной, а также уровень статической и динамической воды. На основе этих данных можно выбрать подходящий насос. В случае возникновения вопросов обращайтесь к нам в любое время
Спасибо; Но я всё ещё немного не понимаю. Иными словами: как правило, рекомендуется не более 3 насосов циркуляционной воды, работающих параллельно. Каковы ограничения на количество насосов подводного типа, работающих параллельно?
Откуда берется число трех для параллельного подключения? Я думаю, что можно подключить сколько угодно устройств в параллель; главное — чтобы не было кривой в виде «горба»
О насосах циркуляции в помещениях для систем отопления и вентиляции упоминается как в «Руководстве», так и в «Мерах».