Несколько термопар без передатчика, передача осуществляется с помощью нескольких пар компенсационных кабелей; Несколько термопротивников без передатчика, передача осуществляется с помощью нескольких групп трехжильных компьютерных кабелей. Используют ли все вы оба вышеуказанных варианта?
Для передачи сигнала от термопары используется специальный компенсационный провод; этот провод выполняет функцию продолжения термопары...
Терморезисторы находят широкое применение. Однако компенсационные провода для нескольких пар термопар могут оказаться несовместимыми, поскольку из-за различий в классификационных номерах требуются разные компенсационные провода, к тому же длина их также может отличаться. Конечно, можно использовать многопунктные термопары, как в синтез-колоннах: во-первых, у них одинаковый класс точности, а во-вторых — одинаковая длина (через коробку подключений).
Вопрос: Возможно ли передача данных от нескольких терморезисторов посредством распределительной коробки с использованием многожильного кабеля (например, ZR-DJYPVP 8×3×1.5)? Не будет ли этого причиной помех?
Последнее изменение в этом посте было сделано Гунсунь Янем 17.02.2016 в 20:29. Если речь идет о разделении экрана на несколько частей при сохранении общего экрана, проблем не так уж много. Сейчас датчики температуры на месте работают хорошо и стоят недорого. За исключением случаев, когда требуется мгновенная реакция, сигналы от термопар и терморезисторов обычно не передаются в контрольную комнату. Не понимаю, почему наверху настаивают именно на таком решении. Для термопар из-за того, что термоэлектрические свойства компенсационных проводов отличаются от свойств самих термопар, это влияет на результаты измерений.
Нет проблем, терморезисторы не мешают друг другу. Но следует держаться подальше от кабелей питания и других энергетических кабелей — вот они и являются источниками помех.
То, что автор пишет о передаче сигналов от термопар и терморезисторов непосредственно в контрольную комнату, — это весьма распространенный подход.
Так используются все нефтехимические установки.
Эту ситуацию можно рассматривать как передачу сигналов термопар и терморезисторов, получаемых непосредственно на месте происшествия, в шкаф управления. При таком подходе нет никаких проблем. Если использовать компенсирующие провода, то погрешность (которая обычно связана с точностью управления) становится практически незаметной. Терморезисторы передаются в комнату управления по кабелю; в нашей компании используется изолированный измерительный кабель сечением 3*1,5 мм² (вероятно, модель KVVRP). При длине кабеля более 100 м также нет никаких проблем с его использованием.