Проблемы с многожильными кабелями термопротивников и термоэлектродов

2016-02-17View Original

Thread Content

Несколько термопар без передатчика, передача осуществляется с помощью нескольких пар компенсационных кабелей; Несколько термопротивников без передатчика, передача осуществляется с помощью нескольких групп трехжильных компьютерных кабелей. Используют ли все вы оба вышеуказанных варианта?
Reply #22016-02-17
Для передачи сигнала от термопары используется специальный компенсационный провод; этот провод выполняет функцию продолжения термопары...
Reply #32016-02-17
Терморезисторы находят широкое применение. Однако компенсационные провода для нескольких пар термопар могут оказаться несовместимыми, поскольку из-за различий в классификационных номерах требуются разные компенсационные провода, к тому же длина их также может отличаться. Конечно, можно использовать многопунктные термопары, как в синтез-колоннах: во-первых, у них одинаковый класс точности, а во-вторых — одинаковая длина (через коробку подключений).
Reply #42016-02-17
Вопрос: Возможно ли передача данных от нескольких терморезисторов посредством распределительной коробки с использованием многожильного кабеля (например, ZR-DJYPVP 8×3×1.5)? Не будет ли этого причиной помех?
Reply #52016-02-17
Последнее изменение в этом посте было сделано Гунсунь Янем 17.02.2016 в 20:29. Если речь идет о разделении экрана на несколько частей при сохранении общего экрана, проблем не так уж много. Сейчас датчики температуры на месте работают хорошо и стоят недорого. За исключением случаев, когда требуется мгновенная реакция, сигналы от термопар и терморезисторов обычно не передаются в контрольную комнату. Не понимаю, почему наверху настаивают именно на таком решении. Для термопар из-за того, что термоэлектрические свойства компенсационных проводов отличаются от свойств самих термопар, это влияет на результаты измерений.
Reply #62016-02-17
Нет проблем, терморезисторы не мешают друг другу. Но следует держаться подальше от кабелей питания и других энергетических кабелей — вот они и являются источниками помех.
Reply #72016-02-18
То, что автор пишет о передаче сигналов от термопар и терморезисторов непосредственно в контрольную комнату, — это весьма распространенный подход.
Reply #82016-02-18
Так используются все нефтехимические установки.
Reply #92016-02-18
Эту ситуацию можно рассматривать как передачу сигналов термопар и терморезисторов, получаемых непосредственно на месте происшествия, в шкаф управления. При таком подходе нет никаких проблем. Если использовать компенсирующие провода, то погрешность (которая обычно связана с точностью управления) становится практически незаметной. Терморезисторы передаются в комнату управления по кабелю; в нашей компании используется изолированный измерительный кабель сечением 3*1,5 мм² (вероятно, модель KVVRP). При длине кабеля более 100 м также нет никаких проблем с его использованием.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.