Здравствуйте! Когда я мыл мембрану на станции обработки воды и затем промывал её, я открыл клапан для взятия проб воды, но вода не вытекала. Наш клапан для взятия проб соединен с источником воздуха на выходе воды. После снятия клапана на разъеме источника воздуха появилась всасывающая сила. Условия работы: давление входящей воды — 0,85 мПа, давление концентрированной воды — 0,75 мПа. Концентрированная вода и очищенная вода сбрасываются в канаву. Все клапаны в резервуаре для входящей воды закрыты
Описание не очень ясное, вода от производства тоже сбрасывается в канаву? Оптимальным местом для взятия проб воды является участок вертикальной трубы, по которой вода течет вверх, или горизонтальный участок трубы. Если пробу брать в месте, где вода течет вниз по вертикальной трубе, это будет затруднено; ситуация аналогична той, что возникает при использовании форсунки.
В комплекте мембран для обратного осмоса имеется боковой канал для сброса воды, чтобы избежать повышения давления. На этом боковом канале установлена взрывозащитная мембрана; необходимо проверить, не повреждена ли она. Вода сбрасывается по боковому каналу в канализацию, из-за чего у клапана для отбора проб воды возникает отрицательное давление. У меня уже была подобная ситуация. Не знаю, как устроен ваш комплект мембран для обратного осмоса
Есть фотографии? Давайте сначала посмотрим на место происшествия, а потом будем анализировать?
Это проба отдельной мембраны или проба общего объема получаемой воды?
Вероятно, выходное отверстие вашей трубы для отвода жидкости находится ниже модуля мембраны. После остановки насоса для подачи жидкости она вытекает из системы под действием эффекта сифона, в результате чего в системе возникает отрицательное давление.