HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема редундантности DCS

2016-02-18View Original

Thread Content

Давайте обсудим проблему редундантности DCS! Например, у процессора DCS имеется двойная резервированность. Каково тогда состояние этих двух процессоров во время работы? Работают ли они одновременно или по очереди — один работает, а другой находится в резерве? Если процессоры работают по очереди, то когда происходит переключение и как именно оно осуществляется? Может ли возникнуть разница во времени и в данных?
Reply #22016-02-18
У каждого производителя свой способ работы. Я думаю, что в системе Zhejiang University Zhongkong должны работать две карты управления одновременно; при смене карты происходит мгновенная переключение на другую карту управления, без каких-либо задержек. Обычно один в эксплуатации и один в резерве — это двойная работа, верно?
Reply #32016-02-18
Если они работают одновременно, то будет два вывода, верно? Итак, когда возникает проблема, то есть происходит ошибка в выводе, как отличить ошибочные от правильных значений?
Reply #42016-02-18
Две карты работают одновременно, но есть только один выход — это выход основной управляющей карты, которая выполняет функции управления. Выход второй карты блокируется или отсутствует; она начинает выдавать сигнал лишь тогда, когда переходит из режима резерва в режим активной работы……
Reply #52016-02-19
Не может быть! Риски в таком случае такие же, как и при использовании одного из вариантов, верно?
Reply #62016-02-19
Риск снижается благодаря одновременной работе двух устройств: вероятность того, что одно из них выйдет из строя, отличается от вероятности того, что выйдут из строя оба. Иначе зачем бы вообще существовали такие механизмы управления, как выбор между трьмя вариантами или между двумя?
Reply #72016-02-20
Два CPU работают одновременно: один выдает сигнал, а другой — нет. Только так можно осуществить бесперебойную замену. У нас используется система дублирования двух CPU от Siemens 414H
Reply #82016-02-20
Резервирование и бесперебойная замена кажутся простыми, но на самом деле их реализация и принципы работы весьма сложны. Во многих руководствах по системам этому уделяется лишь краткое внимание без глубокого обсуждения. Мой преподаватель во время аспирантуры специализировался именно на направлении *автоматизация без перерывов в работе систем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.