Прошу совета у всех экспертов: как выяснить причины ненадлежащего качества воды в теплообменнике?
Проводилась промывка перед вводом в эксплуатацию? Взят ли образец для анализа исходной воды?
В нашем заводе используются только перегреватели с плавающими теплообменниками: 7 вертикальных перегревателей обозначены как 1#–7#, а 3 горизонтальных — как 1#–3#. Поток пара проходит следующим образом: пар по основному трубопроводу проходит через вертикальные перегреватели 1# и 2#, затем входит в горизонтальный перегреватель 1#, после чего попадает в резервуар для конденсата. Пар по основному трубопроводу также проходит через вертикальные перегреватели 3#, 4# и 5#, затем входит в горизонтальный перегреватель 2#, а оттуда — в резервуар для конденсата. Наконец, пар по основному трубопроводу проходит через вертикальные перегреватели 6# и 7#, затем входит в горизонтальный перегреватель 3#, после чего попадает в резервуар для конденсата. Промышленная вода проходит в обратном порядке: сначала в 3 горизонтальных установки, затем в 7 вертикальных. За последний месяц было взято 7 образцов: то сегодня уровень железа не соответствует нормам, то завтра — твердость, то послезавтра — уровень натрия не соответствует нормам; к тому же постоянно высокая кислотность, а показатели электропроводности также не в пределах нормы. Никакой закономерности не видно. Перед использованием теплообменники всегда очищались, и с наступлением зимы они не останавливались ни на минуту.
Фото загружено, но почему-то оно не отображается.
Какие именно компоненты превышают нормы, из-за чего, по вашим словам, качество воды не соответствует стандартам? Хайю должен проанализировать ситуацию на основе фактического качества воды
Рекомендуется взять пробы для анализа; на основе состава определить, является ли проблема дефектом оборудования или загрязнением трубопроводов на ранних этапах
16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 Стандартное значение электропроводности ≤ 10 мкс/см; содержание железа ≤ 50 мкг/л; твердость ≤ 2,5 мкмоль/л; содержание натрия ≤ 100 мкг/л. 1# Газированная вода: 29,9; 14,28; 2,47; 62; 54,5; 10,5; 9,08. Значения не измерены. 364; 135; 89,4. 2# Газированная вода: 3,45; 17,17; 2,48; 4,6; 52,4; 8,5. Значения не измерены. 10,7; 539; 159. 3# Газированная вода: 2,84; 3,87; 3,1; 77; 167,6; 8,1. Значения не измерены. 9,8; 11,5; 53,9. 4# Газированная вода: 10,68; 8,06; 26,9; 19,1; 71,7; 53,6. Значения не измерены. 6,1; 744; 166; 2640. 5# Газированная вода: 2,84; 3,67; 2,32; 6,5; 115; 10,1. Значения не измерены. 33,2; 14,1; 145. 1# Обычная вода: 3,97; 3,31; 3,54; 90,6; 38,9; 12,2. Значения не измерены. 9,2; 9,8; 2,3. 2# Обычная вода: 6,69; 8,27; 8,82; 77; 78,2; 46,6. Значения не измерены. 200; 282; 648. Резервуар с водой: 17,47; 19,77; 4,33; 56; 6,6; 71,5. Значения не измерены. 21,2; 60,5; 23,8
Я собирался загрузить изображения, но это не получилось, поэтому ввожу их по одному. Благодарю всех за заботу и помощь.
Сейчас производится отбор проб и их анализ. При рассмотрении отдельных данных не наблюдается никакой закономерности. Данные уже загружены; мы их проанализировали. Основные аспекты анализа: 1) трубопроводы, 2) клапаны, 3) резервуары, 4) теплообменники, 5) пар первичного давления. Ещё есть проблемы, связанные с сбросом сточных вод и очисткой оборудования — всё это является причинами несоответствия стандартам. Данные были собраны, но в них нет никакой закономерности, поэтому невозможно определить, в чём проблема: в теплообменнике, в резервуаре или в трубопроводах. Согласно принципу 2–8, планируется выявить устройство с наиболее серьёзной проблемой, однако эти данные не позволяют действовать. . . . .
Электропроводность, железо, pH; иногда также кислотность, натрий, твердость — тоже иногда встречается