Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я оператор. Накануне дня, когда я начал смену днём, обнаружил проблемы с двумя приборами. Первый вариант — это система измерения уровня жидкости в водяной охлаждающей башне с использованием трех датчиков, из которых используются данные двух из них. Все датчики имеют двойные фланцы и расположены на одном уровне. Над и под датчиками расположены клапаны, а также сам передатчик. Поскольку разница между показаниями трех уровнемеров велика, показания уровнемера A близки к показаниям магнитного уровнемера на месте; показания уровнемеров B и C также близки друг к другу, но на 100 мм меньше, чем у уровнемера A. После того как я сообщил об этом специалисту по ремонту приборов, тот сказал, что необходимо снять уровнемер, затем подать давление и ещё что-то настроить. Я совсем не понял, о чём речь. Позже, поскольку нужно было заняться другими делами, этим занялись другие сотрудники. Я спросил у коллеги, как они это сделали: он сказал, что использовали инструмент 475 для проверки, ещё что-то вычислили, и всё заработало. . . Я хотел бы спросить у этого мастера по приборам, как ему удалось всё уладить? Во-вторых: после запуска насоса масла для расширения объема температура масла за охладителем (то есть температура масла, поступающего в точки смазки) постоянно повышалась. Я попросил сотрудников, находившихся на месте, проверить температуру в трубопроводах — она была в норме, около 20 градусов. Через некоторое время эта температура снова снизилась, и об этом была сообщена в систему контроля. Это ведь не я сам разбирался. Я спросил у коллеги, как происходила процедура ремонта. Он сказал, что просто протер термопару тряпкой (я даже не знаю, это термопара или терморезистор; сотрудник, который занимался ремонтом прибора, сказал, что это термопара). Он хотел вытащить термопару из её кожуха, чтобы протереть её, но так и не смог этого сделать. . . Потом прибор снова заработал нормально. Говорят, в клеммной коробке термопары было масло... Как это объяснить? Надеюсь, эксперт поможет мне разобраться. Благодарю заранее
Во-первых, необходимо скорректировать нулевую точку, чтобы все значения были одинаковыми. Во-вторых, на клеммах термопары находятся проводящие вещества, которые создают ложные показатели
Первая проблема: если ранее все работало нормально, можно попробовать промыть трубопровод для тех датчиков, у которых наблюдаются отклонения, чтобы исключить неисправность трубопровода. Если и это не поможет, то у всех датчиков показания сбросятся на ноль. Вторая проблема: скорее всего, плохой контакт в соединениях.
Первая проблема — вероятно, неправильный объем переноса или неверный диапазон давления; коррекция рассчитывается на основе известных данных. При выборе из трех вариантов двух обычно происходит связь между ними, поэтому при обработке необходимо проявлять осторожность.