Обратная связь позиционера

2016-02-27View Original

Thread Content

Есть регулирующий клапан с обратным позиционирующим устройством; выбран вариант FO. Когда возвратный стержень позиционирующего устройства отсоединяется, находится ли регулирующий клапан в полностью открытом или полностью закрытом состоянии? Вопрос: Следует ли учитывать противодействие позиционера при определении состояния переключения клапана в случае аварии? Предыдущее условие — это ловушка?
Reply #22016-02-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сяояо Тэнлун 27.02.2016 в 12:23. Фраза «обратная реакция регулирующего клапана-позиционера» мне не совсем понятна, но в общем смысле под обратной реакцией клапана подразумевается действие клапана, закрывающегося под действием давления газа. “«FO» означает: неисправность клапана, клапан находится в открытом положении. Однако, когда шток обратной связи позиционера отсоединяется, невозможно определить текущее состояние клапана (обычно шток обратной связи позиционера клапана не отсоединяется). При оценке условий сбоя выключателя мы обычно не учитываем возможность отсоединения штока клапана, а в основном рассматриваем, в каком состоянии находится клапан при внезапном отключении питания или подачи газа. Итак, определение неисправного переключателя также является способом определения направления действия клапана ; Пример: сбой включения = включение/выключение = обратная реакция. Приложение: FC ; FO ; FL ; FLC ; Статусы переключателей неисправностей для клапанов FLO определяются технологическими требованиями и должны соответствовать условиям, указанным в разделе, посвященном безопасной конструкции. У самих измерительных устройств нет возможности выбора. FC: неисправность клапана, клапан находится в закрытом положении.
FO: неисправность клапана, клапан находится в открытом положении.
FL: неисправность клапана, клапан находится в своем конечном положении и остается там.
FLC: неисправность клапана, клапан удерживается в определенном положении, но имеет тенденцию к закрытию; в итоге он оказывается в закрытом положении.
FLO: неисправность клапана, клапан удерживается в определенном положении, но имеет тенденцию к открытию; в итоге он оказывается в открытом положении
Reply #32016-02-27
Это один из вопросов нашего экзамена: позиционер с прямым действием — при увеличении входных сигналов увеличивается и выходной сигнал, это и называется прямым действием; Обратный позиционер: при увеличении входных сигналов позиционера снижается выходной сигнал; это и называется обратным действием ; Рычаг обратной связи позиционера ведь может отвалиться, не так ли? Что означает FO: сбой источника воздуха или сбои всех клапанов?
Reply #42016-02-27
При отсутствии возвратной штанги клапан находится в состоянии потери управления, и это не связано с FO и FC. FO и FC предполагают потерю давления и отключение питания
Reply #52016-02-27
Как правило, если возвратный стержень клапана отсутствует, клапан не будет работать и останется в своем первоначальном состоянии. Ситуации FC и FO возникают только при отсутствии кислорода и электроэнергии.
Reply #62016-02-27
Регулирующий клапан и позиционер клапана образуют замкнутый контур с отрицательной обратной связью. При отсоединении штока клапана обратная связь исчезает, коэффициент усиления становится бесконечным; в этом случае выход позиционера находится в крайнем положении — максимальном или минимальном. Для контрпозиционного датчика выходное значение должно быть «0». Правильный ответ следует определить путем анализа схемы принципа позиционера.
Reply #72016-02-27
Вы сами упомянули две проблемы. Во-первых, для определения состояния замыкания или открытия клапана в условиях аварии необходимо сначала выяснить, является ли клапан двухдействующим или однодействующим. В случае двухдействующих регулирующих клапанов в условиях аварии положение клапана обычно остается неизменным; только у однодействующих клапанов возможно полное открытие или полное закрытие. Однако выбор между ошибочным открытием и ошибочным закрытием клапана не зависит от приборов — это определяется проектом технологической схемы. В определении аварийной ситуации также не упоминается возможность отсоединения возвратного стержня; аварией считается отключение питания или подачи газа, либо специально разработанный режим чрезвычайных ситуаций в системе DCS. Во-вторых, действительно бывает, что шток обратной связи отсоединяется. Это касается как механических регуляторов YTC из Южной Кореи, так и интеллектуальных регуляторов Siemens. Когда шток обратной связи отсоединяется у регуляторов YTC, клапан останавливается в положении, соответствующем месту отсоединения штока. Если затем подать сигнал управления, клапан будет работать, исходя из значения тока, соответствующего этому положению: если значение превышает определенный порог, клапан открывается полностью, а если меньше — закрывается полностью (разумеется, при этом необходимо учитывать направление действия клапана). У интеллектуальных регуляторов Siemens, если шток обратной связи отсоединяется, в правом нижнем углу ЖК-дисплея появляется символ ошибки, похожий на молнию; в таком случае регулируемый клапан временно перестает двигаться Я также ремонтировал регулирующие клапаны отечественных имитаций интеллектуальных локаторов: при прерывании подачи газа клапан закрывался. Если отправить в локатор сигнал «0%» с любого значения положения клапана, кроме 1%, локатор мгновенно блокировался, и клапан оставался на установленном значении. Чтобы его снова использовать, необходимо было отключить питание, а затем снова его включить. Поэтому ситуацию, о которой вы говорите, нужно анализировать конкретно!
Reply #82016-02-28
Следовательно, противодействующие силы представляют собой формы открытия и закрытия потока энергии; они связаны с безопасностью процесса, но не имеют отношения к системам управления. Шток обратной связи отсоединился — никогда раньше не видел, хотя, возможно, такое бывает; я видел только случаи, когда отсоединялась пружина фиксации штока... Это не считается неисправностью, а скорее потерей контроля, что эквивалентно повреждению позиционера, и тогда невозможно определить выходной сигнал. FO означает неисправность источника воздуха, но я считаю, что состояние потери сигнала также может привести к возврату к состоянию неисправности, поэтому я понимаю состояние неисправности как: неисправность источника воздуха и потеря сигнала.
Reply #92016-02-28
Мастер выше уже всё очень подробно объяснил. Я скажу только то, что знаю: умных локаторов я не встречал. Механические варианты тоже существовали, но сейчас в нашем заводе используются исключительно клеточные клапаны (у таких клапанов не возможно изменить значения FC и FO; изменения происходят только с помощью исполнительного механизма). При этом значение FC или FO уже определяет направление действия регулятора клапана, и его изменить нельзя. Поскольку ход возвратной штанги и клапана должен обеспечивать отрицательную обратную связь, при отсутствии такой связи коэффициент усиления становится бесконечным; в результате выходной сигнал позиционера находится в крайнем положении — максимальном или минимальном. После отсоединения рычага обратной связи под действием силы тяжести он опускается вниз, в результате чего шток клапана поднимается вверх. Таким образом, клапаны FO и FC полностью открываются.
Reply #102016-02-28
Я думаю, что всё же склоняюсь к мнению мастера с 6-го этажа: все приветствуются к обсуждению
Reply #112016-03-04
Ваш клапан управления типа FO, что означает, что при снижении давления клапан открывается. Хорошо, этот датчик является датчиком с обратной связью: при увеличении входного сигнала выходной сигнал уменьшается. Например, при входном сигнале 20 мА давление воздуха на выходе составляет 0, то есть давления воздуха нет, и клапан открыт. Во время работы, из-за отсоединения рычага обратной связи не формируется отрицательная обратная связь, и в этот момент контрольный клапан открывается полностью.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.