2016-02-28View Original

Thread Content

Современные стандарты для резервуаров предусматривают наличие двух разных уровнемеров. Интересно, как вы сами выбираете их? Как показывает использование? Можно ли использовать радар с датчиком разницы давлений? Или соответствуют ли два радара стандартам?
Reply #22016-02-28
Поясню: у нашей компании есть сферический резервуар из пропилена объемом 2000 кубических метров; диаметр резервуара составляет примерно 16 метров.
Reply #32016-02-28
Дифференциальное давление и радар — отлично, у нас в организации именно такая конфигурация.
Reply #42016-02-28
В нашем предприятии используются радары и бесконтактные ультразвуковые датчики уровня жидкости; на верхней части сферического резервуара также установлен выключатель, контролирующий максимальный уровень жидкости! 2400 кубических метров, диаметр 16,5 метра, используется для хранения этилена!
Reply #52016-02-28
Дифференциальное давление и радар — такая компоновка отличная:lol
Reply #62016-02-29
Можно рассмотреть наружные уровнемеры и сервоприводные уровнемеры
Reply #72016-02-29
Чтобы избежать помех, в залах и резервуарах по возможности не используются бесконтактные устройства; рекомендуется использовать радарные датчики уровня с передачей волн. Хотя это и контактные устройства, они обеспечивают высокую точность измерений и устойчивость к помехам. К тому же диэлектрическая проницаемость пропилена невысока, поэтому для таких целей идеально подходят именно контактные устройства
Reply #82016-02-29
Рекомендуется использовать сервоприводной уровнемер — он мало зависит от температуры, в то время как радар склонен к колебаниям
Reply #92016-02-29
Рекомендуется использовать внешний уровнемер: резервуар не требует просверливания отверстий, не нужны фланцы, нет риска утечек — это более безопасно и удобно. Можно проконсультироваться с господином Лю по телефону 15596669461
Reply #102016-03-01
Почему для резервуаров с пропиленом, в которых не соблюдаются условия нормальной температуры и давления, все равно рекомендуют использование ультразвука? . . . Не понимаю. . . . У тех, у кого нет проблем с финансами, подойдет радар на основе волноводов/радар + сервопривод. У тех, у кого проблемы с бюджетом, достаточно будет радара на основе волноводов/радар + магнитного переключателя

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.