Уважаемые коллеги, не знаю, как вы контролируете температуру воды, подающейся в резервуар для удаления кислорода в установках по производству водорода. Нагрузка на установку по производству водорода обычно автоматически регулируется в зависимости от давления в сети водорода, поэтому количество газа среднего давления также изменяется. А средний теплообменник служит источником тепла для воды в резервуаре для деаэрации. Поэтому при изменении среднего расхода воды температура воды в резервуаре для деаэрации также меняется, что в свою очередь влияет на давление в этом резервуаре; в результате часто происходит разрыв водяного уплотнения. Контроль температуры воды в системе подачи воды в нашем устройстве осуществляется следующим образом. При управлении, если температура воды высока, включается обходной канал теплообменника. Однако при слишком большом включении обходного канала возникают проблемы: видимо, происходит снижение объема воды, проходящей через теплообменник, что приводит к испарению воды и, в результате, к ударным нагрузкам в водопроводных трубах. Я хотел бы спросить у всех: сталкивались ли вы с такой проблемой? Как же контролируется температура воды в устройствах? Спасибо
Не знаю почему, но фото не отправляются. Лучше я просто расскажу словами. На самом деле вода проходит через теплообменник; перед входом в него находится регулирующий клапан, который служит для контроля уровня жидкости в резервуаре для удаления кислорода. Есть ещё один поток воды; с точки зрения конструкции это, по сути, дополнительная линия, идущая параллельно теплообменнику. На этой линии также имеется регулирующий клапан, который регулирует степень открытия в зависимости от температуры воды на выходе.