【Стандартный текст】GB 50074-2014 Стандарты проектирования нефтяных складов (раздел по автоматическому управлению)

2016-03-02View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было внесено пользователем auto360 2016-3-2 08:38. Ниже приведены выдержки из стандарта GB 50074-2014 «Требования к проектированию нефтяных складов». Текст представлен в электронном формате, что облегчает его хранение и использование. Регулярно обновляются требования, касающиеся различных автоматических устройств управления. 15 Автоматическое управление и телекоммуникации 15.1 Автоматические системы управления и приборы 15.1.1 В резервуарах объемом более 100 м³ должны быть установлены приборы для измерения уровня жидкости с возможностью передачи данных. Эти приборы должны соответствовать следующим требованиям: 1 Сигналы, получаемые в результате непрерывного измерения уровня жидкости, должны передаваться в автоматическую систему управления в виде аналоговых сигналов или посредством каналов связи. 2 В системе автоматического управления должны быть предусмотрены сигналы оповещения о высоком и низком уровне жидкости. 3 Уровень сигнализации о высоком уровне жидкости в резервуаре должен соответствовать установленным стандартам отрасли, изложенным в документе «Стандарты проектирования зон хранения резервуаров в нефтехимической промышленности» SH/T 3007. 4. Уровень сигнализации о низком уровне жидкости в резервуаре должен быть таким, чтобы насос не подвергался эрозии из-за попадания воздуха в систему. Для резервуаров с внешней и внутренней плавающей крышкой уровень сигнализации о низком уровне жидкости (относительно дна резервуара) должен быть на 0,2 м и более выше уровня, при котором плавающая крышка касается дна. 15.1.2 В следующих резервуарах должны быть установлены сигнализаторы высокого уровня жидкости и системы блокировки. Сигнализаторы высокого уровня жидкости должны обеспечивать одновременную блокировку клапанов управления входными трубопроводами резервуара ; Резервуары для жидкостей класса АB, первой категории, с частотой циклов использования более 6 раз в год и объемом 10000 м3 и более ; Резервуары для жидкостей классов АB и B с частотой циклов использования 2 раза в год, не превышающей 6 раз, и объемом более 20000 м3 ; 3 Резервуары для хранения жидкостей с токсичностью I и II класса. 15.1.3 Резервуары с плавающей верхней крышкой, объем которых составляет 50000 м3 или более, должны быть оснащены сигнализацией низкого уровня жидкости. Уровень сигнализации о критически низком уровне жидкости (от дна резервуара) не должен быть ниже уровня, на котором плавающий ковш касается дна. Сигнализация о критически низком уровне жидкости должна обеспечивать одновременную блокировку работы насоса. 15.1.4 Для подачи сигналов тревоги о высоком и низком уровне жидкости в резервуарах следует использовать отдельные приборы для непрерывного измерения уровня жидкости или переключатели уровня; кроме того, в системе автоматического управления необходимо предусмотреть механизмы сигнализации и блокировки. 15.1.5 На резервуарах, температура хранения которых должна контролироваться и измеряться, необходимо устанавливать приборы для измерения температуры, а сигналы от этих приборов должны передаваться в комнату управления. 15.1.6 Для резервуаров с плавающей крышкой, объем которых составляет 50000 м3 и более, система пожаротушения с использованием пены должна работать в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. 15.1.7 Важные технологические узлы первого уровня хранения нефти, а также электрическое оборудование вроде насосов, пожарных насосов, агитаторов в резервуарах и управляющих клапанов должны поддаваться управлению непосредственно на месте, а также должна быть возможность контроля за их работой и отображения информации о состоянии из контрольной комнаты. Важные технологические процессы на складе нефти, а также электрическое оборудование вроде насосов, пожарных насосов, миксеров для резервуаров и управляющих клапанов должны поддерживаться как непосредственно на месте, так и из контрольной комнаты, где также должна осуществляться отслеживание их состояния. 15.1.8 На выходных трубопроводах насосов для перекачки горючих жидкостей также должны быть установлены приборы для измерения давления. Эти приборы должны позволять отображать значения давления непосредственно на месте. В нефтяных складах первого уровня сигналы о давлении также должны передаваться в контрольную комнату. 15.1.9 Размещение детекторов токсичных и горючих газов должно соответствовать следующим требованиям: 1. В насосных станциях, пунктах загрузки/разгрузки, станциях измерения, в местах сосредоточения клапанов на резервуарах, а также в каналах дренажа – то есть во всех местах, где может произойти утечка токсичных газов, необходимо устанавливать детекторы таких газов. 2. В помещениях, где находятся оборудование для работы с легковоспламеняющимися жидкостями класса А, должны быть установлены устройства автоматического обнаружения и сигнализации о концентрации горючих газов. 3. На открытых территориях первого уровня хранения нефти, где могут происходить утечки или накопление горючих газов, таких как на станциях перекачки жидкостей классов А и Б, на пунктах загрузки/разгрузки, на станциях измерения, а также в местах расположения наземных резервуаров и колодцев для сброса воды, необходимо устанавливать детекторы горючих газов ; На лестничных пролетах в зонах хранения танков и нефти различного уровня можно установить портативные детекторы горючих газов. 4. Проектирование систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтяных складах первого уровня должно соответствовать положениям действующего стандарта «Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности» GB 50493. 15.1.10 Для мониторинга и последовательного управления системой пожаротушения на складах нефти первого уровня следует использовать один из двух способов: 1) применение специальной системы контроля, которая через интерфейсы связи взаимодействует с автоматической системой управления складом нефти ; 2 В автоматической системе управления нефтяным складом предусмотрены отдельные карты ввода-вывода и отдельная панель управления с дисплеем. 15.1.11 Управление запуском и остановкой пожарных насосов первого уровня в нефтяных хранилищах, а также включением и выключением управляющих клапанов на трубопроводах пожарной воды и пеногенерирующей жидкости должно осуществляться дистанционно из пункта управления пожарной безопасностью. На главном пульте должна отображаться информация о состоянии работы насосов и положении управляющих клапанов. 15.1.12 Системы контроля с использованием приборов и компьютеров должны питаться от ИБП. Резервные аккумуляторы ИБП должны обеспечивать постоянное переменного тока в течение не менее 30 минут после отключения внешнего источника питания. 15.1.13 Прокладка внешних кабелей в системах автоматического управления должна соответствовать следующим требованиям: 1 Кабели приборов, прокладываемые на производственной территории, следует прокладывать под землей с использованием кабельных траншей, защитных труб или путем прямой закопки. При использовании кабельного туннеля он должен быть заполнен песком до уплотнения. 2 Кабели, которые действительно необходимо прокладывать непосредственно на поверхности земли в определенных участках производственной зоны, должны быть уложены в защитные трубы из оцинкованной стали или в полностью закрытые металлические кабельные каналы с крышками.
Reply #22016-03-08
Стандарты проектирования нефтяных складов действительно мне очень полезны

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.