Thread Content
Внутренний диаметр меньше 150 мм, температура ниже температуры кипения — какое давление должно быть ниже? Необходимо соблюдать все эти условия или достаточно выполнить хотя бы одно из них? Новички могут задавать некомпетентные вопросы, прошу прощения
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hy_0619 30.11.2016 в 12:30. В технических спецификациях приведены подробные требования: 1. Рабочее давление (PW) должно быть не менее 0,1 МПа (без учета статического давления жидкости). 2. Внутренний диаметр (для формы, отличной от круглой, — максимальная размерность) ≥ 0,15 М, а объем V ≥ 0,025 М3. 3. Среда, находящаяся в контейнере, может быть газом, сжиженным газом или жидкостью, температура кипения которой при максимальной рабочей температуре превышает или равна стандартной температуре кипения. Только при наличии всех трех вышеуказанных условий устройство можно назвать сосудом под давлением, и именно такие сосуды подлежат ежегодной проверке
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ldx2008 1 декабря 2016 года в 07:53. Кроме того, согласно самым свежим правилам, давление может быть меньше 0,1 МПа, а объем — менее 30 литров. Достаточно выполнить одно
В профессии химика необходимо соблюдать нормативы
Внимательно прочитайте технические требования; если что-то не соответствует им, то контроль не требуется.
Продавец, только начинаю карьеру :D
Оборудование, подлежащее контролю, должно соответствовать трем условиям одновременно: 1) рабочее давление не менее 0,1 МПа; 2) объем не менее 0,030 м³, причем внутренний диаметр не менее 150 мм; 3 Среда, находящаяся под давлением, может быть газом, сжиженным газом или жидкостью, температура кипения которой при максимальной рабочей температуре превышает или равна её стандартной температуре кипения
Изучите TSG 21-2016 «Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением»!