Необходимо ли отключать трубопроводы для подачи и отвода масла при сварке внутри резервуара?

2016-03-02View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, была построена новая резервуарная емкость; в ней пока не находится топливо. Для проведения работ по реконструкции емкости необходимо выполнить процедуру взрывного соединения. Однако трубопроводы для подачи и отбора топлива уже заполнены бензином, а между ними и самой емкостью установлены перегородки. Необходимо ли в таких условиях отсоединять трубопроводы от емкости?
Reply #22016-03-02
В трубопроводах для подачи и отбора топлива также есть бензин. Если эти трубопроводы никогда не были соединены с резервуарами, то это ещё ничего, но если они раньше были соединены, то перед началом работ с резервуарами необходимо проявлять особую осторожность! ! Предотвращение утечек внутри клапана, приводящих к накоплению нефти и газа в резервуаре! Перед началом работ с огнем обязательно тщательно проверьте газ в резервуаре! Что касается необходимости отсоединения трубопровода после установки затвора, то в обычных случаях это не требуется. Но в вашем случае, после установки заглушек, желательно пропустить через систему чистящую среду и провести замену газа в трубопроводах, соединяющих клапаны и резервуары. Безопасность превыше всего!
Reply #32016-03-02
Разве не стоит учитывать опасность, связанную с протеканием побочного тока от сварки по трубопроводам с нефтью?
Reply #42016-03-02
Чтобы отсоединить, пусть резервуар станет отдельным объектом — так будет безопаснее.
Reply #52016-03-02
Электрический ток, возникающий в процессе сварки, несомненно существует, и это одна из причин возникновения пожаров. Однако для возникновения горения необходимы три элемента: источник огня, горючее вещество и окислитель. Ни один из этих элементов не может отсутствовать. Электрический ток, возникающий при сварке, является источником огня. Если трубопроводы надлежащим образом изолированы, то окислители не могут попасть внутрь, а значит, пожар не возникнет. Кроме того, при строительстве объекта необходимо обеспечить заземление трубопроводов. Во время производства ежегодно проводится проверка уровня заземления от электростатического заряда. Перед проведением ремонтных работ отдел по вопросам безопасности также проверяет уровень заземления в местах ремонта. Согласно стандартам сварки, кабели должны быть подключены в непосредственной близости от места сварки; передача сигнала на большие расстояния запрещена. Если на каждом этапе соблюдать строгие требования, я думаю, проблема, которую вы рассматриваете, перестанет существовать. Личное мнение; к различным точкам зрения открыт к дискуссии
Reply #62016-03-27
Прервать непосредственное соединение резервуара с трубопроводами с помощью металлической гибкой, проверить заземление резервуара и обнаружение горючих газов внутри него. Молоток во время сварки находится рядом с местом сварки
Reply #72016-03-27
Уже есть затворы, поэтому нет необходимости разъединять резервуар с трубопроводами. Достаточно провести анализ горючих газов внутри резервуара перед началом работ с огнем. Побочные токи, как правило, оказывают влияние, но поскольку сам резервуар имеет заземление, их влияние невелико.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.