Проблемы с передачей сигналов у расходомеров

2016-03-08View Original

Thread Content

У расходомера с паровой диафрагмой в компании наблюдаются большие колебания показаний. При осмотре на месте было установлено, что сам прибор (модель Росмонт 3051 ) работает нормально, так же как и параметры тока. Но почему-то в центральном контрольном пункте наблюдаются сильные колебания. Возможно, проблема заключается в заземлении кабелей сигнала?
Reply #22016-03-08
Проверьте, работает ли канал нормально. Рекомендуется протестировать текущий канал с помощью прибора для проверки обратного тока. Также проверьте кабели приборов на наличие помех от сильноточных устройств.
Reply #32016-03-08
С помощью тестера для мультиметра был проверен сигнал центрального управления — показатели находятся в норме, данные не колеблются
Reply #42016-03-08
Нет устройства для проверки обратного тока? Или можно воспользоваться устройством для проверки процесса... Результаты измерений с помощью мультиметра не всегда бывают точными. Судя по вашему описанию, скорее всего, имеются помехи... Подключена ли сеть экранирования к земле?
Reply #52016-03-08
Только что проверял сигнал, снова отключил питание для сброса, и всё снова стало работать нормально.
Reply #62016-03-08
Возможно, проблема в плохом контакте; стоит чаще пылесосить и убирать……
Reply #72016-03-08
Посмотрите на заземление экранирования — есть помехи.
Reply #82016-03-08
Заземление экранирующего слоя в двух точках может привести к помехам общего режима. Если в контрольной комнате уже осуществлено экранирующее заземление, то появление дополнительного заземления где-либо ещё на участке может вызвать такую ситуацию
Reply #92016-03-08
А, вот как. Я тогда тщательно проверю вопрос заземления блокировки. Спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.