У расходомера с паровой диафрагмой в компании наблюдаются большие колебания показаний. При осмотре на месте было установлено, что сам прибор (модель Росмонт 3051 ) работает нормально, так же как и параметры тока. Но почему-то в центральном контрольном пункте наблюдаются сильные колебания. Возможно, проблема заключается в заземлении кабелей сигнала?
Проверьте, работает ли канал нормально. Рекомендуется протестировать текущий канал с помощью прибора для проверки обратного тока. Также проверьте кабели приборов на наличие помех от сильноточных устройств.
С помощью тестера для мультиметра был проверен сигнал центрального управления — показатели находятся в норме, данные не колеблются
Нет устройства для проверки обратного тока? Или можно воспользоваться устройством для проверки процесса... Результаты измерений с помощью мультиметра не всегда бывают точными. Судя по вашему описанию, скорее всего, имеются помехи... Подключена ли сеть экранирования к земле?
Только что проверял сигнал, снова отключил питание для сброса, и всё снова стало работать нормально.
Возможно, проблема в плохом контакте; стоит чаще пылесосить и убирать……
Посмотрите на заземление экранирования — есть помехи.
Заземление экранирующего слоя в двух точках может привести к помехам общего режима. Если в контрольной комнате уже осуществлено экранирующее заземление, то появление дополнительного заземления где-либо ещё на участке может вызвать такую ситуацию
А, вот как. Я тогда тщательно проверю вопрос заземления блокировки. Спасибо