Thread Content
Клапан не работает при значениях от 0 до 20, начинает работать при значениях выше 25. Что происходит? ?
Качество электрического преобразователя определяется его линейностью. У вас, очевидно, наблюдается плохая линейность, что чаще всего вызвано старением механической конструкции или её смещением. Рекомендую ещё раз проверить ноль и диапазон измерений, сделав это несколько раз
Сказано верно насчет подъема наверх — рекомендуется повторно проверить диапазон нулевой отметки и линейность.
Попробуйте откалибровать на нуле и на максимуме. Если это не сработает, попробуйте другой усилитель. Если и это не поможет, попробуйте другую катушку
. . . У механических систем могут возникнуть проблемы в любом сегменте — либо от 0 до X, либо от X до 100. Наверное, это уже старые модели. . . Воспользуйтесь возможностью и перейдите на умный телевизор!
Настраивайте нулевую точку с учётом выходного давления! Не настраивай слишком сильно.
У механических устройств действительно могут возникать подобные проблемы: из-за различий в давлении воздуха ноль измерения может смещаться. Рекомендуется скорректировать ноль и диапазон измерений; если значения не меняются независимо от настроек турбины, их следует можно будет отрегулировать. Попробуйте несколько раз — не бойтесь повредить, будьте смелы в попытках~!
Механическое старение: иногда невозможно правильно откалибровать устройство, что свидетельствует о сильном старении деталей. В таком случае их можно заменить.
Сначала отрегулируйте ноль. Если с нулевой точкой все в порядке, рекомендуется проверить, не износилась ли мембрана пневматического клапана и не происходит ли утечка воздуха. При малом угле открытия давление также снижается, и воздух утекает, из-за чего клапан не может работать.