Проблемы с механическими позиционерами клапанов?

2016-03-11View Original

Thread Content

Клапан не работает при значениях от 0 до 20, начинает работать при значениях выше 25. Что происходит? ?
Reply #22016-03-11
Качество электрического преобразователя определяется его линейностью. У вас, очевидно, наблюдается плохая линейность, что чаще всего вызвано старением механической конструкции или её смещением. Рекомендую ещё раз проверить ноль и диапазон измерений, сделав это несколько раз
Reply #32016-03-11
Сказано верно насчет подъема наверх — рекомендуется повторно проверить диапазон нулевой отметки и линейность.
Reply #42016-03-13
Попробуйте откалибровать на нуле и на максимуме. Если это не сработает, попробуйте другой усилитель. Если и это не поможет, попробуйте другую катушку
Reply #52016-03-13
. . . У механических систем могут возникнуть проблемы в любом сегменте — либо от 0 до X, либо от X до 100. Наверное, это уже старые модели. . . Воспользуйтесь возможностью и перейдите на умный телевизор!
Reply #62016-03-13
Настраивайте нулевую точку с учётом выходного давления! Не настраивай слишком сильно.
Reply #72016-03-13
У механических устройств действительно могут возникать подобные проблемы: из-за различий в давлении воздуха ноль измерения может смещаться. Рекомендуется скорректировать ноль и диапазон измерений; если значения не меняются независимо от настроек турбины, их следует можно будет отрегулировать. Попробуйте несколько раз — не бойтесь повредить, будьте смелы в попытках~!
Reply #82016-03-14
Механическое старение: иногда невозможно правильно откалибровать устройство, что свидетельствует о сильном старении деталей. В таком случае их можно заменить.
Reply #92016-03-14
Сначала отрегулируйте ноль. Если с нулевой точкой все в порядке, рекомендуется проверить, не износилась ли мембрана пневматического клапана и не происходит ли утечка воздуха. При малом угле открытия давление также снижается, и воздух утекает, из-за чего клапан не может работать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.