HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как DCS обеспечивает управление совместно используемым оборудованием?

2016-03-12View Original

Thread Content

Спрошу у экспертов: насос подает жидкость в три расходомера. Как DSC обеспечивает управление насосом с помощью этих расходомеров? Спасибо!
Reply #22016-03-12
Вопрос слишком общий, поэтому другие не смогут точно вам помочь. Пожалуйста, опишите вопрос более подробно или нарисуйте диаграмму процесса, чтобы все могли дать целенаправленный ответ. Если устройство управляется частотным преобразователем, то необходимо регулировать его частоту. Если же имеются байпасные клапаны или другие клапаны, то объектом управления должен быть именно эти клапаны.
Reply #32016-03-12
Общий принцип управления: насос не участвует в управлении: три потока регулируются отдельно с помощью расходомеров + регулирующих клапанов; Если необходимо включить насос в систему управления: к существующей системе управления добавляется насос; к насосу подключается частотный преобразователь, а к выходу насоса — датчик давления ; Путем регулировки частоты под давлением, (отдельный контрольный цикл)
Reply #42016-03-13
Оценка одной и той же переменной не может осуществляться трьмя способами, верно? Её можно задать для трех переменных, например, уровень жидкости, температура, расход, давление и т. д
Reply #52016-03-13
Спасибо за помощь! У меня такой вопрос: в нашей компании есть определенный сырьевой материал, который хранится в резервуаре. Его перекачивают в три разных места для использования. В каждом из этих мест установлены отдельные расходомеры для контроля объема потока. Я хотел бы настроить автоматическое включение и выключение насосов в зависимости от уровня потока, чтобы не использовать сырье одновременно во всех местах. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать контроль за насосами с помощью DCS? Спасибо!
Reply #62016-03-15
Это, вероятно, можно реализовать: для расхода каждого насоса добавить проверку ≤, и с помощью логики OR вывести сигнал запуска (DO) в электрическую систему управления. Необходимые вспомогательные сигналы: индикатор работы насоса (DI). Другое: имеет ли приоритет один из трех расходомеров? То есть, когда объем перекачки недостаточен, кому в первую очередь обеспечивается приток? При наличии приоритета также требуется автоматический регулирующий клапан для контроля расхода. Необходимо согласовать: отдел электротехники отвечает за модернизацию электрических контрольных цепей
Reply #72016-03-17
Не знаю, как ответить на оценку~~~~ Сигналы для включения и выключения насосов действительно поступают от специалистов по приборам, но это всего лишь сигналы типа DO. Фактическое управление происходит во вторичных цепях электрооборудования. В нашей компании все четко разделено по этим направлениям.
Reply #82016-03-19
Спасибо всем за руководство, я передам информацию специалистам по электрооборудованию.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.