Обсуждение проблем с управлением клапанами регулировки давления на экране DCS

2016-04-16View Original

Thread Content

На нашем химическом производстве используются регулирующие клапаны с газовым управлением. Согласно технологическим требованиям, клапаны должны закрываться и открываться в диапазоне 0–100 при управлении через DCS. В системе DCS задан обратный сигнал, что позволяет выполнить эти требования У нас среди коллег есть разные мнения: кто-то считает, что такие изменения не окажут никакого влияния на производственный процесс, а другие настаивают на том, чтобы диапазон 0–100 соответствовал режимам «вкл/выкл» Каковы преимущества и недостатки этих двух методов? Какое влияние они оказывают на безопасность в химическом производстве?
Reply #22016-04-16
Есть влияние, но последствия разные: согласно обычному способу мышления, 0 должно соответствовать полной отключенности, а 100 — полной включенности.
Reply #32016-04-16
Согласно обычному человеческому мышлению, 0–100 соответствует включенному/выключенному состоянию. Как правило, на соответствующем переключателе указывается уровень закрытия — например, на клапанах сброса давления в некоторых центробежных компрессорах. . .
Reply #42016-04-16
Если на производстве настаивают на внесении изменений, попросите их предоставить письменный отчет с подписью и печатью их руководителя. После обсуждения на заводе он должен быть утвержден в виде официального документа для архивации. В то же время попросите производственное отделение обновить свои руководства по эксплуатации.
Reply #52016-04-16
В процессе управления обычно используется параметр 0 для выключения и 100 для включения, чтобы избежать ошибок. Соответственно, клапаны контроля воздушного потока на системе DCS настроены с обратной связью
Reply #62016-04-16
Выбор между режимом закрытия под действием воздуха и режимом открытия под действием воздуха определяется прежде всего тем, как воздействует работа клапана в случае неисправностей на безопасность устройства или процесса.
Reply #72016-04-16
Это следует выбирать в зависимости от практических условий использования, с учетом удобства оперирования и безопасности…
Reply #82016-04-17
Это в основном зависит от требований операторов производственного процесса. Обычно значения от 0 до 100 соответствуют полностью закрытом и полностью открытом состояниям, чтобы избежать ошибочных действий.
Reply #92016-04-18
Здесь 0 должно означать полное выключение, а 100 — полное включение. В противном случае это может привести к ошибочным действиям, что создаст опасность. Особенно в ночную смену в процессе производства царит полный хаос. Если ещё заставлять его переключать все на «0», а потом снова на полную мощность — это же смешно.
Reply #102016-04-25
Какой регулирующий клапан? У Yamaki есть пульт управления, с помощью которого можно изменить уровень сигнала 4–20 МА на входе регулирующего клапана
Reply #112016-04-25
На экране DCS можно установить такое значение открывания клапана, при котором параметры процесса остаются стабильными. Или ручной клапан перед автоматическим клапаном, с помощью которого регулируется степень открытия клапана для поддержания стабильности технологических параметров

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.