Дальнейшая передача сигнальных кабелей

2016-03-15View Original

Thread Content

Расстояние между шкафами на месте установки и контрольной комнатой превышает 600 метров. Тип сигналов — это дискретные сигналы; они используются для индикаторных ламп и кнопок запуска/остановки на панели управления. Для передачи таких сигналов нельзя использовать оптоволокно, к тому же отсутствуют удаленные станции ввода-вывода. У экспертов есть какие-нибудь хорошие решения? Большое спасибо~
Reply #22016-03-15
Обычный кабель для приборов подойдет, защитный слой не нужен — в чем проблема? :o
Reply #32016-03-15
Дистанционные сигналы DI от центральной комнаты управления до шкафов на месте — это те самые кнопки на панели вспомогательного управления, которые используются для аварийной остановки системы SIS. Для их подключения требуется использование проводов с жестким соединением; подойдет обычный многопроводной кабель. Если беспокоит слишком большая дистанция передачи сигнала, следует увеличить площадь поперечного сечения кабеля: вместо кабеля с площадью сечения 1,0 мм² лучше использовать кабель с площадью сечения не менее 1,5 мм². 600 метров считается нормальной дистанцией
Reply #42016-03-15
В основном проблема в том, что расстояние передачи довольно велико, и есть опасения по поводу ослабления сигнала
Reply #52016-03-15
У контрольного кабеля 2*1,5 нет проблем; даже передача сигнала управления 4–20 мА на расстоянии 1000 метров не вызывает никаких трудностей
Reply #62016-03-15
Снижение сигнала и помехи: на месте возникла такая проблема
Reply #72016-03-15
Кабель длиной 600 метров с сечением 1,5 мм² — это нормально. Если вы беспокоитесь, можно использовать кабель с сечением 2,0 мм²
Reply #82016-03-15
Для передачи сигнала с переключаемым состоянием на расстоянии 600 метров — боитесь затухания сигнала? Используйте обычный кабель для приборов, проблем не будет.
Reply #92016-03-15
На расстоянии 600 метров насколько ещё может снижаться уровень сигнала дискретного типа? Обычный сигнальный кабель должен быть достаточным.
Reply #102016-03-16
Если речь идет о аналоговых сигналах, есть ли особые требования к спецификациям кабелей?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.