Расстояние между шкафами на месте установки и контрольной комнатой превышает 600 метров. Тип сигналов — это дискретные сигналы; они используются для индикаторных ламп и кнопок запуска/остановки на панели управления. Для передачи таких сигналов нельзя использовать оптоволокно, к тому же отсутствуют удаленные станции ввода-вывода. У экспертов есть какие-нибудь хорошие решения? Большое спасибо~
Обычный кабель для приборов подойдет, защитный слой не нужен — в чем проблема? :o
Дистанционные сигналы DI от центральной комнаты управления до шкафов на месте — это те самые кнопки на панели вспомогательного управления, которые используются для аварийной остановки системы SIS. Для их подключения требуется использование проводов с жестким соединением; подойдет обычный многопроводной кабель. Если беспокоит слишком большая дистанция передачи сигнала, следует увеличить площадь поперечного сечения кабеля: вместо кабеля с площадью сечения 1,0 мм² лучше использовать кабель с площадью сечения не менее 1,5 мм². 600 метров считается нормальной дистанцией
В основном проблема в том, что расстояние передачи довольно велико, и есть опасения по поводу ослабления сигнала
У контрольного кабеля 2*1,5 нет проблем; даже передача сигнала управления 4–20 мА на расстоянии 1000 метров не вызывает никаких трудностей
Снижение сигнала и помехи: на месте возникла такая проблема
Кабель длиной 600 метров с сечением 1,5 мм² — это нормально. Если вы беспокоитесь, можно использовать кабель с сечением 2,0 мм²
Для передачи сигнала с переключаемым состоянием на расстоянии 600 метров — боитесь затухания сигнала? Используйте обычный кабель для приборов, проблем не будет.
На расстоянии 600 метров насколько ещё может снижаться уровень сигнала дискретного типа? Обычный сигнальный кабель должен быть достаточным.
Если речь идет о аналоговых сигналах, есть ли особые требования к спецификациям кабелей?