Thread Content
Уважаемые коллеги, при накачивании системы под давление (особенно в системах с высоким давлением) — должна ли центробежная насосная установка накачиваться вместе с системой или её следует отключить перед этим? Отключение насоса полезно, так как это предотвращает повреждение уплотнительных элементов. Но каковы будут последствия если насос будет накачиваться вместе с системой?
Это зависит от того, происходит ли прессование системы после остановки автомобиля или до её запуска. 1. Если прессование происходит после остановки, то необходимо установить заглушку, чтобы изолировать центробежную насосную станцию; 2. Если происходит нагнетание давления перед запуском двигателя, лучше сначала проверить, можно ли плотно закрыть клапан на выходе центробежного насоса. Если это возможно, то давление в системе при нагнетании не должно превышать 1,5 МПа. Если же давление превышает этот уровень, можно включить центробежный насос и закрыть клапан на выходе; таким образом будет обеспечена определенная защита как самого насоса, так и всей системы от давления, возникающего при закрытии клапана
Спасибо. Как вы сказали, если закрыть вход и выход, то при запуске насоса это защитит клапаны. Но можно ли работать, когда насос вращается вхолостую? На мой взгляд, для нормальной работы достаточно просто закрыть клапаны входа и выхода насоса. Надеюсь, все продолжат давать ценные советы.
Я думаю, достаточно просто закрыть выход насоса. Поскольку для важных насосов обычно используется один насос в рабочем режиме и один в резерве, причем резервный насос постоянно находится под давлением, если поднять давление одновременно у обоих насосов, это может привести к повреждению уплотнения. Так сможет ли тогда резервный насос выполнять свои функции?