Каковы требования к расстоянию между подземными резервуарами этилового спирта и другими зданиями с точки зрения пожарной безопасности?

2016-03-17View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hjhjxnyt 17.03.2016 в 14:35. Речь идет о медицинском проекте, для которого необходимо установить два резервуара для этилового спирта объемом по 5 м³. Хочется, чтобы резервуары находились под землей (а не были закопаны). Как следует учитывать расстояние до других зданий с точки зрения противопожарных требований? 1. Согласно пункту 4.2.1 «Правил противопожарной безопасности в архитектуре», ситуация с подземными резервуарами не рассматривается. Следует ли считать их эквивалентными наземным резервуарам? 2. Согласно пункту 4.0.9 «Стандартов проектирования и строительства автозаправочных и газозаправочных станций», примечание 3: расстояние между подземными резервуарами для хранения LNG, полуподземными резервуарами для хранения LNG и другими сооружениями, расположенными вне станции, должно составлять не менее 50% от значения безопасного расстояния для наземных резервуаров для хранения LNG, указанного в данной таблице; кроме того, это расстояние не должно быть меньше 6 м. Можно ли использовать эти стандарты для резервуаров с этанолом? 3. «Стандарты проектирования и строительства автозаправочных и газозаправочных станций», пункт 7.1.5: резервуары для хранения LPG должны размещаться исключительно внутри зданий или в подземельях. Это строгое требование, поскольку плотность газа LPG выше, чем у воздуха; плотность этилового спирта также превышает плотность воздуха. Можно ли использовать подземные резервуары для хранения таких газов? Надеюсь, что опытные специалисты смогут дать мне несколько советов. file:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
Reply #22016-03-17
Класс опасности пожара для резервуаров с этиловым спиртом — класс А. А резервуары класса А не должны находиться под землей или наполовину под землей; они могут быть расположены над землей или закопаны.
Reply #32016-03-17
Тогда почему резервуары для СПГ могут быть наземными и полуназемными? И маленькие резервуары для этилового спирта тоже нельзя размещать под землей? На самом деле у многих небольших предприятий, занимающихся извлечением растительных экстрактов, резервуары для этилового спирта располагаются под землей или наполовину под землей. У меня есть сомнения по этому поводу; прошу совета у администратора
Reply #42016-03-17
Из-за различий в применяемых стандартах, плюс к тому что в управлении по надзору постоянно появляются новые указания, это действительно трудно объяснить. В основном проблемы возникают в подземных и полуподземных конструкциях. Действительно, многие резервуары для этилового спирта располагаются под землей или наполовину под землей, но сейчас эксперты также выявили множество таких объектов, которые требуют реконструкции. Чтобы избежать проблем в будущем, не рекомендуется использовать метод, при котором устройство находится как под землей, так и не закопано.
Reply #52016-03-17
Да, их можно устанавливать непосредственно на земле или закапывать, причем в норматах четко определены соответствующие требования. Однако в пункте 4.2.2 строительных норм действительно указаны требования к расстояниям между резервуарами для жидкостей классов А и Б, установленными над землей, под землей и наполовину под землей. Владельцы предпочитают устанавливать резервуары под землей для экономии площади, поэтому они пытаются сократить расстояния между резервуарами по сравнению с случаем их установки над землей. Однако при закопке резервуаров затрудняется их техническое обслуживание

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.