У нас есть трубопровод для пара массой 10 кг; температура пара на входе составляет 250 градусов, и необходимо снизить её до примерно 180 градусов. В настоящее время давление охлаждающей воды на входе составляет 15 кг; диаметр входного отверстия — 1 дюйм; используется один форсунок. Регулирующий клапан находится в полностью открытом положении. Когда потребление пара увеличивается, температура в регулирующем устройстве может превысить 198 градусов, что приводит к аварийной остановке оборудования. Как можно увеличить объем охлаждающей воды? Нужно увеличить размер отверстия форсунки? Или добавить ещё одну трубу для охлаждения? Есть ли у кого-нибудь хорошие идеи по модернизации редукторов температуры и давления?
Каков размер вашего регулятора? Каким должен быть дизайн регулятора температуры и давления?
Диаметр как при импорте, так и при экспорте составляет 12 дюймов; самая узкая часть в месте клапана разрыва — 3 дюйма, а в месте термостата — 6 дюймов.
У нас тоже были такие же проблемы. Дизайн охлаждающего устройства слишком масштабный, в настоящее время оно работает при низкой нагрузке. Когда объем пара, потребляемый на стороне пользователя, резко увеличивается, термостат не успевает снизить температуру, в результате чего из-за превышения температуры срабатывает защитный механизм, который закрывает клапан регулировки пара перед термостатом. Даже увеличение объема воды для охлаждения не помогает: эффект снижения температуры слабый, к тому же это приводит к чрезмерному содержанию воды в всей системе. У уважаемых экспертов есть какие-нибудь решения?