2016-03-21View Original

Thread Content

На третьем этаже цеха находится резервуар с жидкостью; эта жидкость поступает в резервуар для растворения на первом этаже. Установлены электромагнитный расходомер и электрический регулируемый клапан диаметром DN50. Раньше, когда клапан был полностью открыт, максимальный расход составлял 20 кубических метров в час. В последние дни расход стал нестабильным: даже при полностью открытом клапане расход составляет всего около 6 кубических метров в час. При осмотре клапана и расходомера никаких проблем обнаружено не было; причина проблемы остается неизвестной. Прошу всех о помощи.
Reply #22016-03-21
Является ли фактический расход таким же, как и показания измерителя — около 6 кубов в минуту? Если да, то причина, скорее всего, кроется в самой трубопроводной системе. Только для справки.
Reply #32016-03-21
Уровень жидкости в баке низкий, давление мало, поэтому расход также мал
Reply #42016-03-22
У резервуара с водой есть уровнемер? Если такая возможность есть, то с помощью уровнемера можно рассчитать расход воды за час. Если фактический расход все равно составляет 6 тонн, тогда необходимо проверить трубопровод. Если же фактический расход значительно превышает 6 тонн, то проблема заключается в самом измерителе расхода
Reply #52016-03-22
Проверьте, нет ли засоров в трубах, какой уровень воды в раковине...
Reply #62016-03-22
Проверьте трубопровод от резервуара для измерения уровня жидкости до резервуара для растворения: не закрыл ли кто-нибудь один из процессных клапанов?
Reply #72016-03-22
Когда вы говорите, что электрический регулируемый клапан находится в полность открытом положении, вы, наверное, имеете в виду, что индикатор показывает полное открытие. Это необходимо подтвердить.
Reply #82016-03-23
Сначала необходимо убедиться, что фактический расход действительно соответствует показаниям. Если это так, тогда следует исключить проблемы на входе и выходе: на входе речь идет о таких параметрах, как давление, объем подачи и т. д., а на выходе — о том, полностью ли открыт клапан.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.