Thread Content
Какие данные предоставляются проектному институту для выбора регулирующего клапана? Среди них есть давление перед клапаном и давление за клапаном — относится ли это к нормальному положению клапана или к максимальному положению?
Это должен был дать тебе собеседник, я не понял
Занимается ли проектный институт только проектированием и выбором регулирующих клапанов?
Если позволить другим выбирать тип, то основными параметрами являются: тип среды, температура её работы, давление перед и после клапана, минимальный, нормальный и максимальный расход, удельная вязкость, разница давлений при закрытом клапане.
Я имею в виду, как определяются давление перед клапаном и давление за ним: это давления при максимальном положении клапана или при его полностью закрытом состоянии? Я думаю, что давления перед и за клапаном при полностью открытом или полностью закрытом состоянии клапана различаются, не так ли?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 22.01.2016 в 22:07. Давление перед клапаном и давление за клапаном рассчитываются специалистами в области технологических систем на основе падения сопротивления в трубопроводах. В соответствии с правилами он указывает значения давления до и после процесса при максимальном расходе, при нормальном расходе и при минимальном расходе, то есть три набора данных F/P1/P2, соответствующих трём режимам работы. Эти данные являются условиями, которые специалисты по технологическим системам задают при проектировании измерительных устройств. Прибор на основе трех групп данных рассчитывает «необходимую пропускную способность» клапана — значение Cv, после чего выбирается регулирующий клапан соответствующего диаметра с углом открытия в диапазоне 30–85%. Например, у регулирующего клапана на выходе насоса по мере увеличения расхода P1 снижается, а P2 повышается. В результате разница давлений, приходящаяся на клапан, уменьшается до тех пор, пока клапан не откроется полностью и разница давлений с обеих сторон не станет минимальной; в противном случае расход не сможет соответствовать требуемым значениям. Если изменения расхода в процессе работы незначительны (например, на 10% вверх/вниз), то система предоставляет лишь одну группу данных — как правило, для нормального уровня расхода; приборы справляются с этим. Если речь не идет о системе с насосом, например, для газа, где изменения расхода в условиях нормальной работы довольно значительны — например, 3:1 (при этом все значения относятся к длительно существующим условиям работы), — а также изменения давления на регулирующем клапане также велики, то для процесса необходимо указать три набора данных. В противном случае при малом расходе открывание регулирующего клапана может быть очень малым — всего 20%, что приводит к плохой эффективности регулирования. Как только клапан введен в эксплуатацию, давление перед и после него изменяется в зависимости от расхода, как описано выше. @жиагуоюнь
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hby1224 22.01.2016 в 09:18. Максимальный и нормальный уровни трафика легко понять, но что означает минимальный уровень трафика? Разве это не просто близкая к нулю величина при полном отключении? Небольшое количество утечки! Я вижу, что в списке проектного института указаны три значения расхода, а давления перед и после клапана — только одно. Это давление рассчитано при нормальном расходе, верно? Каково же должно быть значение открывания регулирующего клапана в таком случае?
1. Минимальный расход — это точка работы при снижении нагрузки на процесс, и это определенно не расход в состоянии «почти полного закрытия». Например, у домашних водонагревателей зимой расход газа велик, но летом он значительно снижается; в этот момент его можно считать «минимальным расходом». 2. Существует только одна группа значений давления в передней и задней частях, что означает, что согласно технологии изменения давления при трех разных значениях расхода минимальны; другими словами, разница в давлении невелика. С помощью этой разницы в давлении можно рассчитать значения Cv для всех трех случаев. 3. Угол открытия при нормальном расходе: 50–75%, максимальный расход не должен превышать 90%, а минимальный – не менее 30%. Выше приведена общая информация, касающаяся регулирующих клапанов прямого действия стандартного типа. @жиагуоюнь
1. Размеры труб перед и после клапана, тип фланцев, поверхность фланцев. 2. Минимальный, нормальный и максимальный требуемые расходы. 3. Название среды, температура. 4. Давление перед и после клапана, разница давлений при закрытии. 5. Тип желаемого клапана
Какие данные предоставляются проектному институту для выбора регулирующего клапана? Как правило, параметры регулирующего клапана должны предоставляться проектной организацией заказчику для закупки и архивации. Включая диаметр технологических трубопроводов, рабочую температуру и давление, плотность и вязкость среды, максимальный, нормальный и минимальный расход, давление перед и после клапана, максимальное давление закрытия, тип регулирующего клапана, класс давления, тип уплотнительных поверхностей, материал корпуса клапана, поршня клапана, клапанных узлов, стержня клапана и других компонентов, а также давление в источнике воздуха, диаметр, размеры электрических разъемов и т. д
При расчете регулирующего клапана необходимо учитывать разницу давлений перед и после клапана при максимальном, нормальном и минимальном расходе. Только так можно точно рассчитать значения Cv для каждого из этих трех режимов работы. Эти параметры предоставляет проектный институт; производители регулирующих клапанов не могут их предоставить. Если бы производители регулирующих клапанов могли это сделать, это было бы полным вздором — проявлением некомпетентности.