【Основы работы в условиях риска】: Технические требования к временному использованию электроэнергии
Thread Content
В ответ на уведомление форума о необходимости поощрения изучения профессиональных «основных знаний», исходя из практики моей работы, я подготовлю материалы об основных требованиях к технологиям выполнения работ с высоким риском. Сначала я сам изучу этот материал, а затем систематизирую его и поделюсь им с другими. Поскольку содержание составлено на основе практики моей работы, возможны отклонения в стандартах и нормах; прошу всех указать на возможные ошибки и дать рекомендации. Восьмой выпуск: Технические требования к временному использованию электроэнергии. У всех есть много предложений и дополнений — приветствуем ваши комментарии! Технические требования к работам по временному электроснабжению. I. Определения. 1. Временное электроснабжение: под временным электроснабжением понимается временное использование электроэнергии для проведения строительных, ремонтных, модернизационных и текущих профилактических работ на производственных установках или в производственной зоне. Временное использование электроэнергии делится на два уровня риска: а) работы с временным использованием электроэнергии третьего уровня: когда для всей электрооборудованной инфраструктуры требуется соблюдение правил, связанных с использованием огня на уровне 4 и выше, либо мощность электрооборудования превышает 50 кВт, либо количество такого оборудования превышает 5 единиц. б) Временное использование электроэнергии первого и второго уровней: за исключением третьего уровня, все остальные случаи использования электроэнергии относятся к временному использованию электроэнергии первого и второго уровней. 2. Временные электрические линии – это все остальные электрические кабели, провода, выключатели, оборудование и т. д., используемые для временного электроснабжения; к ним также относятся специальные разъемные коробки и платы, предусмотренные стандартной комплектацией. 3. Ручные электроинструменты класса I – это такие инструменты, защита от ударов током в которых обеспечивается не только за счет основной изоляции, двойной изоляции и усиленной изоляции, но также благодаря дополнительной мере безопасности: соединению замкнутых проводящих частей с защитным контуром оборудования (заземлением). Это позволяет предотвратить превращение замкнутых проводящих частей в заряженные элементы в случае повреждения основной изоляции. Инструменты с двойной изоляцией и/или усиленной изоляцией, имеющие терминал для заземления и разъем для заземления, также считаются инструментами класса I. Инструменты класса II — это такие инструменты, защита от поражения электрическим током у которых обеспечивается не только за счет основной изоляции, но и за счет дополнительных мер безопасности, таких как двойная изоляция и усиленная изоляция; при этом они не требуют защитного заземления и не зависят от условий монтажа. Его основные варианты представлены следующим образом: ① вариант с изоляционным корпусом — он имеет прочный, практически непрерывный изоляционный корпус ; ②Корпус металлический; он имеет практически сплошной металлический корпус. Повсеместно применяется двойная изоляция; исключение составляют лишь те элементы, для которых применение двойной изоляции явно невозможно – в таких случаях используется усиленная изоляция ; ③Комбинированный тип: изоляционный материал и металлический корпус. Инструменты категории III – это такие инструменты, защита от ударов током в которых обеспечивается за счёт питания от опасно низкого напряжения; внутри инструмента не возникает напряжение, превышающее уровень опасно низкого напряжения. Так называемое безопасное очень низкое напряжение — это напряжение, при котором напряжение между проводниками и между проводником и землей не превышает 42 В, а напряжение при отсутствии нагрузки — 50 В. II. Основные требования1. В негазозащищенных офисных помещениях на производственной территории (включая комнаты распределения электроэнергии и помещения с шкафами) можно использовать специальные кабельные коробки и панели, а также встроенные розетки и коробки с розетками, при условии, что они соответствуют стандартам и имеют необходимые разъемы, кабели и розетки. В таких случаях не требуется оформление разрешения на временное использование электроэнергии. Временное использование электроэнергии на территориях проектов, связанных с строительством, реконструкцией или расширением, контролируется соответствующими органами управления проектом в соответствии с «Техническими правилами безопасности при временном использовании электроэнергии на строительных площадках» (JGJ46-2012). Для всех других случаев временного использования электроэнергии, кроме перечисленных выше, необходимо оформить соответствующие процедуры. 2. При использовании временных источников электроэнергии необходимо соблюдать соответствующие стандарты и правила, касающиеся безопасности эксплуатации, проектирования, монтажа и приемки оборудования. В рабочих установках, на хранилищах и в местах, где существует опасность возникновения пожаров или взрывов, обычно не разрешается использование временных источников электроэнергии. Если это действительно необходимо, то помимо получения разрешения на использование временного источника электроэнергии, необходимо также получить разрешение на проведение работ с огнем. 3. Рабочие, занимающиеся установкой, ремонтом и демонтажом временных электрических сетей, должны иметь действительное разрешение на работу с электрооборудованием, соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, а также находиться под присмотром квалифицированного специалиста. Строго запрещается самовольно подключать или отключать временные источники питания. 4. При подключении или отключении временных электропроводок к выключателям, а также при периодической проверке и ремонте распределительных щитов, коробок с выключателями необходимо отключить соответствующий выключатель питания на более высоком уровне, запереть его и разместить табличку с надписью «Запрещено включать — ведутся работы». Работы при напряженном токе строго запрещены. 5. Во временном электрооборудовании и розетках во временных строениях должны быть установлены защитные устройства от утечки тока; перед каждым использованием необходимо проводить тестирование с помощью специальной кнопки. 6. Все виды портативных источников питания, а также внешних источников питания не допускается подключать к сети электропередач. Линии питания и освещения должны быть разделены. 7. Организации, использующие электроэнергию временно, не имеют права самовольно увеличивать нагрузку на сеть, менять место или цель использования электроэнергии. В случае возникновения (или обнаружения) таких явлений, организация, обеспечивающая подачу электроэнергии, должна немедленно прекратить её подачу. 8. Временные электрические линии должны использоваться в соответствии с уровнем и мощностью напряжения питания; используемые электрические компоненты должны соответствовать требованиям **стандартов. При монтаже временных электрических устройств необходимо соблюдать правила электромонтажных работ, а также обеспечить надлежащую защиту от замыканий. Проектирование и выбор временных электропроводок и электрического оборудования должны соответствовать требованиям, связанным с классификацией зон с высоким риском взрыва. 9. В период использования временного электроснабжения организация, использующая его, должна проводить ежедневные проверки не реже одного раза, чтобы убедиться в надлежащем состоянии оборудования для временного электроснабжения. Также необходимо выявлять возможные опасности и их влияние на работников ; Знакомство с окружающей средой рабочей зоны позволяет справляться с нештатными ситуациями ; Специалисты по электроснабжению должны проверять соблюдение мер безопасности, осуществлять контроль. В случае обнаружения недостатков в мерах безопасности они могут приостановить работу ; В случае наличия серьезных угроз и чрезвычайных ситуаций, создающих опасность для безопасности, есть право немедленно отключить электроэнергию, одновременно уведомив соответствующие стороны. 10. Разъединение временных электрических проводов должен выполнять тот, кто их подключал, при этом необходимо вести записи. После прекращения временного использования электроэнергии организация, обеспечивающая подачу электричества, должна провести полную проверку места происшествия с точки зрения безопасности. 11. Во время использования электроэнергии организация-потребитель находится под контролем ответственных за безопасность представителей энергоснабжающей организации и местных властей. Организации, использующие временное электроснабжение, обязаны обеспечивать исправность и надежность используемого ими электрооборудования и электропроводки. Патрульная проверка и техническое обслуживание временных электропроводок осуществляются организацией, использующей их, при этом любые выявленные проблемы должны немедленно устраняться. При отсутствии возможности самостоятельного урегулирования ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом и поручить решение проблемы организации, ответственной за электроснабжение, одновременно принимая соответствующие меры предосторожности. 12. Если из-за ненадлежащего управления линиями и электрооборудованием со стороны организации, использующей электроэнергию временно, или из-за нарушений правил использования электроэнергии происходят сбои в работе линий, что приводит к частичному отключению электроэнергии, нарушению производственного процесса, а также к травмам и смертям людей, то организация, использующая электроэнергию временно, несет соответствующую ответственность. 13. При запуске производственного оборудования временное электроснабжение, как правило, не следует подключать непосредственно к распределительным щитам в распределительной комнате; в особых случаях, с разрешения уполномоченного органа предприятия, его можно подключить к таким щитам ; В период простоя производственного оборудования на техническое обслуживание, когда мощность наружных выключателей действительно не позволяет удовлетворить потребности в электроэнергии, можно использовать электроэнергию непосредственно из распределительного щита. В таком случае речь идет о временном использовании электроэнергии с уровнем риска 2; срок ее использования может быть продлен до 72 часов. 14. Система низкого напряжения с трехфазным четырехпроводным соединением 220/380 В, в которой нулевой токовый провод временных электроустановок на стройплощадке подключен непосредственно к земле, должна соответствовать следующим требованиям: а) должна использоваться система распределения электроэнергии трех уровней ; б) Использование системы защиты от землевых токов типа TN-S ; в) Использование двухуровневой системы защиты от утечек тока. 15. При временном использовании электроэнергии на стройплощадке, помимо соблюдения положений настоящих правил, необходимо также соблюдать требования **действующих соответствующих обязательных стандартов. III. Организация строительства
1. Если количество временных электроустановок составляет 5 и более (включая 5), или общая мощность оборудования превышает 50 кВт (включая 50 кВт), то пользователь временной электроэнергии должен разработать специальный план использования временной электроэнергии и план чрезвычайных мер (за исключением случаев остановки оборудования для ремонта). 2. При разработке и изменении плана временного использования электроэнергии эту работу должны выполнять инженеры-электрики организации, использующей электроэнергию. После этого план подлежит проверке соответствующими отделами поставщика электроэнергии, а также утверждению техническим руководителем этой организации. При изменении временной схемы электроснабжения необходимо дополнить соответствующей чертежной документацией. IV. Требования к безопасности временных электрических линий
1. Во всех временных электрических линиях должны использоваться изолированные провода с классом изоляции не ниже 500 В. Строительный кабель должен содержать все рабочие жилы. Для однофазных электроприборов следует использовать трехжильный кабель, для трехфазных двигателей — четырехжильный кабель. Для кабельных линий в трехфазной четырехжильной схеме электроснабжения, а также для распределительных щитов (панелей), объединяющих функции питания двигателей и освещения, следует использовать пятижильный кабель. 2. Во временных электропитающих устройствах или оборудовании для использования электроэнергии на месте необходимо устанавливать устройства защиты от утечки тока ; У портативных и ручных электринструментов должны быть отдельные выключатели питания и защитные устройства от утечки тока. Все временные электропроводки должны иметь защиту от землеразряда; значение сопротивления земле должно соответствовать требованиям «Технических норм по безопасности использования временных электропроводок на строительных площадках» (JGJ46-2012). Провода для заземления и провода для подключения к нулю должны быть разделены. 3. Порядок подачи электроэнергии: главный распределительный щит — распределительные щиты — щиты управления (ток защиты на более высоком уровне должен быть больше, чем на более низком уровне). Порядок отключения электроэнергии: распределительный щит — распределительный ящик — главный распределительный щит, за исключением чрезвычайных ситуаций. 4. Распределительный щит должен оставаться чистым, а его заземление — исправным. 5. На всех временных распределительных щитах должны быть указаны значения напряжения и знаки опасности. Во внешних временных распределительных щитах и коробках для электроэнергии должны быть установлены замки безопасности; ключи от них хранятся у руководителя подразделения, к которому относится данный щит (коробка) ; Есть защита от дождя и влаги. В радиусе 15 м от распределительных щитов, выключателей и другого электрического оборудования, такого как сварочные аппараты, не допускается хранение легковоспламеняющихся, взрывоопасных, коррозионных и других опасных веществ. 6. Распределительные щиты и коробки с выключателями должны быть установлены прямо и надежно. Вертикальное расстояние от центра стационарных щитов распределения электроэнергии и щитов выключателей до уровня пола должно составлять 1,4–1,6 м. Перемещаемые распределительные щиты и коробки с выключателями должны устанавливаться на прочных и стабильных кронштейнах; вертикальное расстояние от их центра до поверхности земли должно составлять 0,8–1,6 м. 7. Все распределительные щиты и выключатели для временного использования электроэнергии должны быть проверены специалистами по электротехнике со стороны организации, использующей временное электроснабжение. Только после того, как на них будет прикреплена маркировка, подтверждающая прохождение проверки, их можно использовать. После переноса или перемещения линий временного электроснабжения необходимо снова провести их проверку. 8. Автоматические выключатели и предохранители в временных электрических сетях должны соответствовать требованиям безопасности использования электроэнергии. Их нельзя изменять по величине без необходимости, а также нельзя заменять предохранители другими металлическими проводами. 9. При временном прекращении использования временного источника питания необходимо отключить его в точке подключения, запереть его и повесить табличку с надписью «Запрещено включать, ведутся работы». Отключение и включение электроэнергии должно осуществляться специалистом. При переносе или перемещении временных электропроводок необходимо сначала отключить питание и запереть его. V. Требования к временным электрическим линиям 1. При монтаже в воздушном исполнении должны соблюдаться следующие требования: а) Воздушные линии должны быть установлены на специальных столбах или кронштейнах; строго запрещается устанавливать их на деревьях, строительных лесах и временных конструкциях ; б) На воздушных линиях не допускается соединение проводов. Если соединение все же необходимо, то требуется обеспечить надежную конструктивную поддержку, чтобы соединение не подвергалось растягивающим и сжимающим нагрузкам ; в) Максимальное расстояние от поверхности земли до дуги временной воздушной линии на строительной площадке должно составлять не менее 2,5 м; при прохождении через дорогу для автотранспорта — не менее 5 м ; д) В зонах, где перемещается крупногабаритное оборудование, такое как краны, использование воздушных линий запрещено. 2. Кабельные линии не следует прокладывать непосредственно по земле; на участках, где они могут проходить через проезжие части или подвергаться давлению, необходимо принимать защитные меры. Кабели также не должны находиться в воде. 3. Прокладка кабельных линий производится под землей; необходимо избегать механических повреждений и коррозии со стороны среды. Должны соблюдаться следующие требования: а) на пути прокладки подземных кабелей необходимо установить ориентиры и предупредительные знаки безопасности ; б) Тип кабеля следует выбирать в зависимости от способа прокладки и условий окружающей среды ; в) Глубина прокладки кабеля непосредственно в землю не должна быть меньше 0,7 м ; д) Соединения подземных кабелей должны размещаться в распределительных коробках на поверхности земли. Коробки должны быть водонепроницаемыми, пыленепроницаемыми и устойчивыми к механическим повреждениям; они также должны располагаться вдали от мест, где имеются легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные вещества ; е) Избегать прокладки в зонах, где могут проводиться строительные работы. 4. При прокладке кабелей через здания, сооружения, дороги, места, подверженные механическим повреждениям и коррозии, а также на участках от высоты 2 м над землей до глубины 0,2 м под землей, необходимо использовать защитные чулки. Внутренний диаметр таких чулков должен быть не менее 1,5 раза больше внешнего диаметра кабеля. 5. При прохождении временных электропроводок через участки, подверженные воздействию высоких температур, вибраций, коррозии, скопления воды, зон с требованиями взрывобезопасности, механических повреждений и т. д., а также при прохождении через зоны оборудования, в проводах не допускается наличие соединений; необходимо принять соответствующие меры защиты. VI. Требования к безопасному использованию временного электрооборудования
1. У подвижных и ручных инструментов, а также другого электрооборудования должны быть собственные выключатели питания. Обязательно соблюдается принцип «один прибор – один выключатель – один защитный устройство». Категорически запрещается использовать один и тот же выключатель для двух или более электроприборов (включая розетки). 2. При использовании электрооборудования или электроинструментов под водой или в влажной среде перед началом работ специалисты по электрооборудованию, работающие в данной организации, должны проверить уровень изоляции. Между заряженными частями и корпусом значение базовой изоляции должно быть не менее 2 МОм, а значение усиленной изоляции — не менее 7 МОм. Оборудование, не соответствующее этим требованиям, использовать нельзя. 3. При использовании подводного насоса обязательно необходимо установить выключатель с защитой от утечки тока. Необходимо также обеспечить надлежащую изоляцию двигателя и соединений. Между кабелем, ведущим от насоса, и выключателем не должно быть никаких соединений. Кроме того, следует использовать трос для подъема насоса, изготовленный из неметаллического материала. В зонах с высоким риском возгорания и взрыва строго запрещается использовать подводные насосы. 4. При использовании ручных электроинструментов необходимо соблюдать следующие требования к безопасности: а) корпус инструмента, рукоятка, штекер, переключатель, провода и т. д. должны быть в надлежащем состоянии; настройки инструмента должны быть четко обозначены, а все защитные элементы (панели) должны быть на месте ; б) Для линий питания инструментов следует использовать мягкие кабели с медным жилом и климатостойкой резиновой изоляцией, без соединительных элементов. в) В обычных рабочих местах следует использовать инструменты класса II ; При использовании инструментов класса I необходимо устанавливать защитные устройства от утечки тока с номинальным током срабатывания, не превышающим 15 мА, и временем срабатывания, не превышающим 0,1 секунды. д) Во влажных рабочих помещениях или на металлических конструкциях и в других местах с хорошими электропроводными свойствами следует использовать инструменты класса II или III. е) В местах работы, таких как котлы, металлические контейнеры, трубопроводы и т. п., следует использовать инструменты класса III или инструменты класса II с устройствами защиты от утечек тока, имеющими номинальный ток аварийного выключения не более 30 мА. Трансформаторы с изоляцией для инструментов категории III, устройства защиты от утечки тока для инструментов категории II, а также блоки управления питанием и переключатели питания для инструментов категорий II и III должны находиться вне места выполнения работ. Во время операции должен находиться человек для наблюдения снаружи. 5. Временное освещение должно соответствовать следующим требованиям безопасности: а) освещение на месте работ должно обеспечивать необходимую яркость для безопасных работ в данной зоне, а также соответствовать требованиям по защите от взрывов и воды ; б) Используйте подходящие светильники и патроны с защитными кожухами, чтобы предотвратить случайный контакт или разрушение ; в) Использование непроводящих материалов для подвешивания проводов ; д) Напряжение питания фонаря не превышает 36 В, снаружи лампы имеется металлический защитный кожух ; е) Напряжение питания освещения в местах с высокой влажностью и там, где есть риск контакта с заряженными объектами, не должно превышать 24 В. В особо влажных помещениях, на поверхностях с хорошей электропроводностью, а также в котлах или металлических контейнерах напряжение питания освещения не должно превышать 12 В. 6. На временных электрических линиях обязательно должны быть установлены соответствующие выключатели и предохранители; все устройства защиты должны быть в надлежащем состоянии. Другие требования согласуются с «Техническими правилами безопасности при использовании временных электрических сетей на строительной площадке» (JGJ46-2012).
7. При использовании сварочного оборудования необходимо соблюдать следующие требования к безопасности: а) сварочное оборудование должно находиться в месте, защищенном от дождя, в сухом и хорошо проветриваемом помещении. На месте сварки не допускается наличие легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. б) Длина провода питания первичной обмотки трансформатора для импульсного сварочного аппарата не должна превышать 5 м, а в месте подключения питания необходимо установить защитный кожух. Коммутатор генераторных токарных сварочных аппаратов должен регулярно проверяться и обслуживаться, чтобы устранять возможные аномальные искры. в) Устройства защиты от утечки тока в распределительных щитах оборудования для сварки должны соответствовать требованиям «Технических правил безопасности использования временной электроэнергии на строительных площадках» (JGJ46-2012). Электродуговые сварочные аппараты должны быть оснащены защитными устройствами от поражения током на вторичной цепи. д) Для вторичных проводов сварочного оборудования следует использовать мягкие медные кабели с водонепроницаемой резиновой изоляцией; длина кабелей не должна превышать 30 м. В качестве заземляющего провода для вторичных проводов нельзя использовать металлические элементы или арматуру. е) При использовании сварочного оборудования для сварки необходимо носить защитную экипировку. Строго запрещается выполнять работу по сварке на открытом воздухе в дождливую погоду. 8. Заземление мобильных генераторных установок должно соответствовать требованиям к заземлению систем электрических трансформаторов. В следующих случаях допускается отсутствие дополнительного заземления: 1) когда портативные генераторы и электроприборы закреплены на одной металлической конструкции, и они не обеспечивают питание других устройств. 2 Электроприборы, количество которых не превышает 2, питаются с помощью специального портативного генератора. Расстояние между источником питания и электроприборами не должно превышать 50 м, причем между металлическими корпусами источника питания и электроприборов должна существовать надежная электрическая связь. VII. Этикетки и маркировка 5.8.1 Все временные выключатели электрооборудования должны иметь этикетки с указанием цепи питания и оборудования, работающего от временного источника питания. 5.8.2 Все щиты управления и распределительные щиты должны иметь знаки безопасности. В зоне установки первичных временных распределительных щитов во время использования электроэнергии необходимо использовать ограждения или предупредительные ленты в качестве знаков опасности.