Как запретить открытие клапана на больший угол?

2016-03-29View Original

Thread Content

Я только начинаю работать в этой сфере, и есть один момент, который мне не совсем понятен. Прошу всех экспертов помочь мне разобраться: когда соотношение кислорода и водяного пара высокое, регулирующий клапан потока кислорода не должен открываться полностью.
Reply #22016-03-29
Увеличивается количество кислорода, попадает Марс — бум~
Reply #32016-03-29
Обычно в системах типа PID имеется функция ограничения максимального угла открытия клапана. Например, на блоке CTL_PID от компании Siemens существуют выводы LMN_HLM; у компании HONEYWELL — вывод OPHILM. Когда соотношение кислорода и водяного пара становится слишком высоким, с помощью определенных формул можно задать ограничительные значения для этих выводов, тем самым предотвращая чрезмерное открытие клапана.
Reply #42016-03-29
Обычно используется функция блокировки: при наступлении определенных условий ограничивается степень открытия клапана. Таким образом обеспечивается, что клапан не будет открываться слишком широко или слишком узко
Reply #52016-03-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем khhzh116 30.03.2016 в 08:21. I. Какая DCS? Ответ: Думаю, любая компания должна быть в состоянии этого сделать! К тому же DCS ещё не выбран, я сам пока не знаю, какой бренд использовать II. Какие функции хотите реализовать? Ответ: Как сказано в вопросе, в нормальных условиях кислород автоматически регулируется в соответствии с установленным соотношением с водяным паром. При возникновении неисправностей, когда это соотношение нарушается, клапан для кислорода запрещается открывать полностью. Есть ли у вас ещё вопросы? Цикл управления соотношением кислорода и водяного пара, применяемый в печах для газификации
Reply #62016-03-30
При отсутствии значительных изменений в количестве водяного пара, дальнейшее увеличение открывания клапана кислорода приведет к еще более высокому соотношению кислорода и водяного пара, что является еще более негативным фактором. Именно поэтому запрещается дальнейшее увеличение открывания клапана кислорода
Reply #72016-03-30
Можно использовать водяной пар или кислород в качестве эталонных значений, затем рассчитать соотношение; тогда регулирующий клапан будет автоматически контролировать поток другой среды, и не возникнет проблем с нарушением соотношений~~
Reply #82016-03-30
Это можно реализовать путем ограничения выходного сигнала PID.
Reply #92016-03-31
Любая система DCS от любого бренда может легко решить эту проблему!
Reply #102016-03-31
PLC может решить все... Сначала производится сравнение, и если результат меньше, выдается соответствующее значение. , если больше, выводить 1, чтобы следующий блок вывел заданное значение

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.