Thread Content
Я только начинаю работать в этой сфере, и есть один момент, который мне не совсем понятен. Прошу всех экспертов помочь мне разобраться: когда соотношение кислорода и водяного пара высокое, регулирующий клапан потока кислорода не должен открываться полностью.
Увеличивается количество кислорода, попадает Марс — бум~
Обычно в системах типа PID имеется функция ограничения максимального угла открытия клапана. Например, на блоке CTL_PID от компании Siemens существуют выводы LMN_HLM; у компании HONEYWELL — вывод OPHILM. Когда соотношение кислорода и водяного пара становится слишком высоким, с помощью определенных формул можно задать ограничительные значения для этих выводов, тем самым предотвращая чрезмерное открытие клапана.
Обычно используется функция блокировки: при наступлении определенных условий ограничивается степень открытия клапана. Таким образом обеспечивается, что клапан не будет открываться слишком широко или слишком узко
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем khhzh116 30.03.2016 в 08:21. I. Какая DCS? Ответ: Думаю, любая компания должна быть в состоянии этого сделать! К тому же DCS ещё не выбран, я сам пока не знаю, какой бренд использовать II. Какие функции хотите реализовать? Ответ: Как сказано в вопросе, в нормальных условиях кислород автоматически регулируется в соответствии с установленным соотношением с водяным паром. При возникновении неисправностей, когда это соотношение нарушается, клапан для кислорода запрещается открывать полностью. Есть ли у вас ещё вопросы? Цикл управления соотношением кислорода и водяного пара, применяемый в печах для газификации
При отсутствии значительных изменений в количестве водяного пара, дальнейшее увеличение открывания клапана кислорода приведет к еще более высокому соотношению кислорода и водяного пара, что является еще более негативным фактором. Именно поэтому запрещается дальнейшее увеличение открывания клапана кислорода
Можно использовать водяной пар или кислород в качестве эталонных значений, затем рассчитать соотношение; тогда регулирующий клапан будет автоматически контролировать поток другой среды, и не возникнет проблем с нарушением соотношений~~
Это можно реализовать путем ограничения выходного сигнала PID.
Любая система DCS от любого бренда может легко решить эту проблему!