Миф номер два: Какова максимально допустимая площадь пожарного сектора при установке автоматической системы пожаротушения в отдельных зонах?   Как показано на рисунке, предположим, что Sa+Sb — это максимально допустимая площадь отдельного пожарного сектора. Если площадь зоны, оснащенной автоматической системой пожаротушения, составляет 2Sa, то площадь этого пожарного сектора может увеличиться на Sa кв. м, то есть S = 2Sa+Sb. В добавленной части площади также необходимо установить автоматическую систему пожаротушения.   ▲【Пример 6 из учебника 16-го издания】В одном из зон противопожарной защиты на первом подземном этаже данного здания площадь помещений, в которых отсутствует автоматическая система пожаротушения, составляет 200 м². Какова же должна быть максимальная площадь помещений, в которых обязательно должна быть установлена автоматическая система пожаротушения?   А. 600  Б. 500  В. 700  Г. 800
Reply #22016-12-14
Заблуждение №3: В каких случаях максимально допустимая площадь пожарных зон в торговых залах и выставочных помещениях может составлять 10 000 м²?   Для торговых залов и выставочных залов в зданиях с классом огнестойкости I и II, при наличии автоматических систем пожаротушения и систем оповещения о пожаре, а также при использовании негорючих или сложногорючих отделочных материалов, максимальная площадь каждого огнезащитного сектора должна соответствовать следующим требованиям: 1. Если такие помещения расположены в высотных зданиях, их площадь не должна превышать 4000 м² ;   2 При размещении в одноэтажном здании или только на первом этаже многоэтажного здания площадь не должна превышать 10000 м² ;   3 При размещении под землей или наполовину под землей площадь не должна превышать 2000 м².   Когда в торговых залах многоэтажных зданий установлены автоматические системы пожаротушения и сигнализации о пожаре, а также используются негорючие или сложногорючие отделочные материалы, максимальная допустимая площадь каждого пожарного сектора должна рассчитываться в соответствии с таблицей 5.3.1 «Правил строительства». Только в том случае, если торговые залы и выставочные помещения расположены в одноэтажном здании или только на первом этаже многоэтажного здания, максимальная площадь каждого пожарного сектора может составлять 10 000 м².   ▲【Вопрос № 74 из реальных экзаменационных вопросов 2016 года】Торговый центр из бетонно-армированных конструкций; высота здания составляет 23,8 м. При этом с первого подземного до пятого надземного этажа расположены торговые помещения, а на втором подземном этаже — гараж и помещения для оборудования. В здании установлены системы автоматического пожаротушения и автоматической сигнализации о пожаре; внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов. Каков же неверный способ разделения здания на пожарные зоны?   А. Площадь самого большого пожарного сектора на первом этаже составляет 9900 м².
Б. Площадь самого большого пожарного сектора на подземном этаже составляет 1980 м².
В. Площадь самого большого пожарного сектора на втором этаже составляет 4950 м²
Reply #32016-12-14
В вопросе есть ошибка: должно быть так, что Sa определяет размер автоматической системы пожаротушения, а максимально допустимая площадь пожарного сектора составляет 2Sa+Sb. Во всех зданиях типа 2Sa должна быть установлена система автоматического пожаротушения.
Reply #42016-12-14
Первый — не выбрать ли 600?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.