HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

На что следует обратить внимание при использовании коммутаторов DCS? Порекомендуйте!

2016-03-29View Original

Thread Content

DCS — это ABB AC800M; обмен данными между PCS, ESD, FGS, серверами, станциями инженеров и внешней сетью осуществляется по протоколу Ethernet. Поэтому к коммутаторам DCS предъявляются высокие требования. Ранее использовался коммутатор MOXA ES1026 — промышленный коммутатор без функций управления, который приводил к сбою системы из-за сетевых сбоев. Сейчас хочу заменить его на более надежный промышленный коммутатор, прошу всех экспертов порекомендовать! 24 электрических порта (только Ethernet- и оптоволоконные порты не нужны), 24 В постоянного тока. Также хотел бы узнать, какие моменты следует учитывать при выборе промышленного коммутатора?
Reply #22016-03-29
Сетевой удар? Система управления находится в локальной сети, как может возникнуть удар? Если только не заразиться вирусом. Свитчи Hesman — пожалуй, лучшие в промышленных приложениях, но слишком дорогие. Обычно достаточно выбрать Cisco (Honeywell и Emerson — это тоже Cisco), MOXA тоже неплоха.
Reply #32016-03-29
Действительно, это воздействие сети: ранее проводились тесты для проверки того, влияет ли отключение питания SDH на контроллер FGS. А) Для управления используются 2 коммутатора MOXA. Отключение питания SDH, внутренняя связь в центральном управлении работает нормально, связь с внешним шлюзом прервана ; При подаче питания по технологии SDH мгновенно прервалась связь в сети центрального управления; спустя несколько секунд восстановилась связь PCS, а через 2 минуты — связь ESD и FGS. Проверка показала прерывание связи на 16 сегментах IP. Контроллеры ESD и FGS не перешли в режим аварийной работы, однако порты связи для этих 16 сегментов были заблокированы. У коммутатора с 16 IP-адресами происходят перебои в подаче/отключении питания, а у контроллеров ESD и FGS с 16 IP-адресами связь по-прежнему прервана. При отключении питания на коммутаторе 17 сегментов прерывается связь ESD, FGS с серверами и пультами управления. После восстановления питания на коммутаторе обнаруживаются ошибки в основных контроллерах ESD и FGS; в этом случае происходит переключение на резервные контроллеры.
Reply #42016-03-29
Админ, Хесман и Cisco — оба подойдут. Рекомендуйте, пожалуйста! Большое спасибо!
Reply #52016-03-29
Сетевой шторм? Раньше встречалось 2 случая, но после замены коммутатора на TSC такого больше не было
Reply #62016-03-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 83LJH 29.03.2016 в 17:12. Теперь у меня уже стоят коммутаторы от Cisco, но это старые устройства. Необходимо заменить их на новые, чтобы обеспечить более надежную безопасность.
Reply #72016-03-29
Наш DCS также от ABB, модель 800F. В настоящее время используется TSC, но в новых системах для формирования кольцевой сети применяются MOAX408 и 508. Ранее уже возникали подобные ситуации: в тот раз компания ABB использовала две сетевые карты (для обеспечения резервирования). Когда одна из сетевых карт вышла из строя, началось массовое отправление некорректных пакетов, что привело к заблокировке всего коммутатора. В этот момент достаточно выключить коммутатор, разорвать кольцевую сеть, а затем снова её включить — проблема автоматически исчезнет, но потенциальная угроза останется. (Шторм в основном циклически происходит в коммутаторе, достаточно прервать этот цикл). Ещё один случай — сеть не была правильно настроена, в результате чего через 1 час произошло замедление работы. Позже, после проверки настройок MOAX408 и настройки интерфейсов межсетевого взаимодействия, проблема была решена. Свитчи Hertzman тоже неплохи, мы используем оптоволоконные трансиверы Hertzman, и у них никогда не было сбоев. Но без коммутатора Херцмана не получится.
Reply #82016-03-31
Мы используем оптоволоконные трансиверы Huawei, но не использовали коммутаторы Hirschmann
Reply #92017-06-03
У сети кольцевой структуры высока ли вероятность возникновения сетевого шторма? Хони использует Cisco, и все они настраивают коммутаторы второго уровня. ABB использует методы Хершмана, но в основном они не применяются для анализа. Можете объяснить?
Reply #102017-06-05
У меня используются промышленные коммутаторы Siemens с оптоволоконной конструкцией с резервированием в форме кольца; за более чем десять лет не было ни одной неисправности
Reply #112019-01-25
В нашей электростанции в качестве коммутаторов в системе DCS используются отечественные имитационные модели марки D-LINK. За прошедшие 10 лет они не давали никаких сбоев — работают очень стабильно:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.