Thread Content
DCS — это ABB AC800M; обмен данными между PCS, ESD, FGS, серверами, станциями инженеров и внешней сетью осуществляется по протоколу Ethernet. Поэтому к коммутаторам DCS предъявляются высокие требования. Ранее использовался коммутатор MOXA ES1026 — промышленный коммутатор без функций управления, который приводил к сбою системы из-за сетевых сбоев. Сейчас хочу заменить его на более надежный промышленный коммутатор, прошу всех экспертов порекомендовать! 24 электрических порта (только Ethernet- и оптоволоконные порты не нужны), 24 В постоянного тока. Также хотел бы узнать, какие моменты следует учитывать при выборе промышленного коммутатора?
Сетевой удар? Система управления находится в локальной сети, как может возникнуть удар? Если только не заразиться вирусом. Свитчи Hesman — пожалуй, лучшие в промышленных приложениях, но слишком дорогие. Обычно достаточно выбрать Cisco (Honeywell и Emerson — это тоже Cisco), MOXA тоже неплоха.
Действительно, это воздействие сети: ранее проводились тесты для проверки того, влияет ли отключение питания SDH на контроллер FGS. А) Для управления используются 2 коммутатора MOXA. Отключение питания SDH, внутренняя связь в центральном управлении работает нормально, связь с внешним шлюзом прервана ; При подаче питания по технологии SDH мгновенно прервалась связь в сети центрального управления; спустя несколько секунд восстановилась связь PCS, а через 2 минуты — связь ESD и FGS. Проверка показала прерывание связи на 16 сегментах IP. Контроллеры ESD и FGS не перешли в режим аварийной работы, однако порты связи для этих 16 сегментов были заблокированы. У коммутатора с 16 IP-адресами происходят перебои в подаче/отключении питания, а у контроллеров ESD и FGS с 16 IP-адресами связь по-прежнему прервана. При отключении питания на коммутаторе 17 сегментов прерывается связь ESD, FGS с серверами и пультами управления. После восстановления питания на коммутаторе обнаруживаются ошибки в основных контроллерах ESD и FGS; в этом случае происходит переключение на резервные контроллеры.
Админ, Хесман и Cisco — оба подойдут. Рекомендуйте, пожалуйста! Большое спасибо!
Сетевой шторм? Раньше встречалось 2 случая, но после замены коммутатора на TSC такого больше не было
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 83LJH 29.03.2016 в 17:12. Теперь у меня уже стоят коммутаторы от Cisco, но это старые устройства. Необходимо заменить их на новые, чтобы обеспечить более надежную безопасность.
Наш DCS также от ABB, модель 800F. В настоящее время используется TSC, но в новых системах для формирования кольцевой сети применяются MOAX408 и 508. Ранее уже возникали подобные ситуации: в тот раз компания ABB использовала две сетевые карты (для обеспечения резервирования). Когда одна из сетевых карт вышла из строя, началось массовое отправление некорректных пакетов, что привело к заблокировке всего коммутатора. В этот момент достаточно выключить коммутатор, разорвать кольцевую сеть, а затем снова её включить — проблема автоматически исчезнет, но потенциальная угроза останется. (Шторм в основном циклически происходит в коммутаторе, достаточно прервать этот цикл). Ещё один случай — сеть не была правильно настроена, в результате чего через 1 час произошло замедление работы. Позже, после проверки настройок MOAX408 и настройки интерфейсов межсетевого взаимодействия, проблема была решена. Свитчи Hertzman тоже неплохи, мы используем оптоволоконные трансиверы Hertzman, и у них никогда не было сбоев. Но без коммутатора Херцмана не получится.
Мы используем оптоволоконные трансиверы Huawei, но не использовали коммутаторы Hirschmann
У сети кольцевой структуры высока ли вероятность возникновения сетевого шторма? Хони использует Cisco, и все они настраивают коммутаторы второго уровня. ABB использует методы Хершмана, но в основном они не применяются для анализа. Можете объяснить?
У меня используются промышленные коммутаторы Siemens с оптоволоконной конструкцией с резервированием в форме кольца; за более чем десять лет не было ни одной неисправности
В нашей электростанции в качестве коммутаторов в системе DCS используются отечественные имитационные модели марки D-LINK. За прошедшие 10 лет они не давали никаких сбоев — работают очень стабильно:lol:lol:lol