HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Не удается подключить манометр-расходомер Yokogawa к Hart475

2016-03-29View Original

Thread Content

Анализ причин невозможности подключения расходомера типа вихревой трубки Hart 475? Сегодня столкнулся с проблемой: датчик расхода типа «Кавасаки Ворт-стрит» модели 475 не может быть подключен. Даже после попыток подключения по схеме 250 он так и не работает. Причина неизвестна. Мгновенный расход у этого расходомера значительно ниже. Во-первых, 475 в исправном состоянии; на других расходомерах его удавалось подключить. Прошу также всех проанализировать причины
Reply #22016-03-29
Не совсем ясно: во-первых, HART475, который вы используете, — отечественный или импортный? У отечественных может не быть связи
Reply #32016-03-29
Ваши расходомеры с вихревым потоком не поддерживают протокол HART; возможно, они используют протокол Brown. В таком случае необходим коммуникатор BT200
Reply #42016-03-29
1. Ваш пульт управления, наверное, не отечественный? Если это Emerson 475, пожалуйста, обратите внимание на следующий пункт. 2. Поддерживает ли ваш датчик расхода типа «вихревой профиль» протокол Hart? Если это не E+H, то обычно там есть кнопки; можно на это взглянуть. Если же это именно E+H, то смотрите следующий пункт. 3. Как вы подключили резистор сопротивлением 250 Ом? Нужно отсоединить один провод, чтобы резистор был включен последовательно в цепь, а затем подключить щупы пульта управления к концам резистора. Если вы выполните следующее действие — пункт 4, то какое напряжение получит ваш пульт управления? Это можно увидеть в главном меню Hart, пункт 4,1: для обмена данными требуется напряжение не менее 1 В. 5. Какой адрес вашего расходомера? По умолчанию адрес опроса равен 0, однако адрес расходомера может меняться; вы можете попробовать установить значение от 0 до 64. 6. У вас есть другие такие же расходомеры этой модели за тот же период? Можно подключиться? Если ничего не работает, значит, версия слишком низкая, и необходимо обновить версию пульта управления.
Reply #52016-03-29
Возможно, у Yokogawa используется протокол Brain; для этого необходим хендхелд-устройство, поддерживающее протокол Brain.
Reply #62016-03-29
Протокол Брауна изначально был предложен компанией Yokogawa. Проверьте, использует ли ваш расходомер протокол Брауна или протокол HART
Reply #72016-03-29
У приборов компании Ёкогава существуют два протокола связи: HART и Brown. Приборы, работающие по протоколу HART, используют для связи интерфейс 475, а приборы, работающие по протоколу Brown, — интерфейс BT200. На корпусе прибора обычно указан протокол связи.
Reply #82016-03-29
Сначала проверьте номер модели, чтобы узнать, какой тип протокола связи используется. У умных измерительных приборов Yokogawa есть собственный протокол BRAIN; он не обязательно является протоколом HART
Reply #92016-03-29
Проверьте, поддерживает ли прибор функцию HART. Если не поддерживает, используйте BT200
Reply #102016-03-29
1. Эмерсон 475 2. Поддерживается, Йокогава 3. Да 4. 22,3 В 5. Пробовали 6. Можно использовать расходомеры вихревого тока Shanghai Yokogawa той же фирмы и того же типа, купленные в одной партии (с разным диаметром трубы). Два года назад его можно было установить, но в последнее время это невозможно. Это расходомер для торговых расчетов; он постоянно находится в неиспользовании. Расход среды у противоположной стороны составляет 110 т/ч, у нас — 20 т/ч. Среда — конденсат пара; температура — 145°C, давление — 0,34 МПа(Г)
Reply #112016-03-29
Если HART не поддерживается, стоит ли мне всё равно писать вопросы за помощью?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.