Что следует учитывать при выборе уровнемера для пожарного резервуара
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано Sammy_Wang 30.03.2016 в 20:08. Датчики уровня воды в пожарных резервуарах – это устройства для измерения уровня воды в таких резервуарах. Существуют различные типы датчиков: датчики, работающие на принципе разницы давлений, датчики, работающие на принципе статического давления, ультразвуковые датчики, датчики с магнитными переключателями и т. д. Применяется в резервуарах на крышах высотных зданий, водохранилищах, водопроводных станциях, очистных сооружениях, баках, водохранилищах, водонапорных башнях, а также в различных водоемах, колодцах, резервуарах, баках и трубопроводах. В сочетании с цифровым дисплеем возможен дистанционный замер динамического уровня жидкости на расстоянии (обычно 4 километра) с прямым отображением в цифровом формате. Цифровой дисплей с функцией звукового и светового сигнализирования. Пользователь может настраивать значения верхнего и нижнего уровней жидкости в соответствии со своими потребностями. Когда уровень жидкости, который измеряется, достигает верхнего или нижнего предела, происходит автоматическое сигнализирование ; Кроме того, можно использовать встроенный реле для автоматического управления включением и выключением насосов воды и масла. Непрерывный сигнал 4–20 мА, выдаваемый трансмиттером, также может использоваться в сочетании с двигателями с частотной регулировкой. Испытуемая жидкость может быть водой, маслом, кислотами, щелочами и солевыми растворами; подходит для сложных жидкостей с высокой вязкостью и при высоких температурах. Принцип работы устройства контроля уровня воды. Устройство для контроля уровня воды в пожарных резервуарах (необходимо для проверки соответствия стандартам при пожарной безопасности). Чтобы поддерживать определенное давление воды, раньше пожарные резервуары обычно размещались на крышах или в других самых высоких местах. Сотрудникам приходилось сначала лично проверять уровень воды на месте, а затем уже в контрольной комнате управлять процессом подачи воды или прекращать её подачу. Это было очень неудобно. В таких местах, как промышленные резервуары и резервуары для сточных вод на технических этажах, из-за простой проблемы уровня воды часто необходимо иметь штатного сотрудника, ответственного за наблюдение. Прибор для отображения уровня жидкости состоит из трансмиттера, кабеля для передачи сигналов и дисплея. Интеллектуальный контроллер уровня жидкости включает в себя как прибор для отображения уровня, так и трансмиттер уровня. Приборы для отображения уровня жидкости включают в себя цифровые индикаторы с интеллектуальным управлением, а также индикаторы с одним или двумя световыми столбцами. Трансмиттеры уровня жидкости бывают обычными, рассчитанными на работу при высоких температурах, устойчивыми к маслам, ультразвуковыми и антикоррозионными. Они позволяют получать информацию о уровне жидкости в реальном времени в виде цифровых данных и визуального отображения на световых столбцах. Кроме того, он позволяет поддерживать уровень жидкости в необходимых пределах. В контрольной комнате можно в реальном времени отслеживать уровень жидкости в открытых или закрытых контейнерах, а также в подземных резервуарах, получать сигналы тревоги и осуществлять управление процессом. Жидкостью, которая может измеряться, может быть вода, масло, кислоты, щелочи, промышленные стоки, различные высокотемпературные жидкости, вязкие жидкости и другие проводящие и непроводящие жидкости. Можно исключить влияние ложного уровня жидкости, вызванного колебаниями жидкости. Может находить широкое применение в промышленном дистанционном управлении в таких отраслях, как водоснабжение, нефтепереработка, химическая промышленность, пищевая промышленность, фармацевтика, производство бумаги и обработка сточных вод. Уровнемеры в пожарных резервуарах и баках оснащены интегральными схемами; они спроектированы с учетом поэтапного повышения уровня воды в резервуарах и баках на высотных зданиях. Эти устройства обеспечивают совместный контроль за резервуарами, их опорожнение, а также защиту от недостатка воды. Они могут автоматически поддерживать необходимый уровень воды в баках, предотвращая при этом ее перелив через край или повреждение насосов из-за их бесполезной работы. Это устройство подходит как для промышленных, так и для домашних целей. Идеально подходит для систем водоснабжения из водонапорных башен и скважин в городах, сельской местности, школах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также в домохозяйствах; широко используется в таких отраслях, как текстильная промышленность, химическая промышленность, пищевая промышленность, производство напитков, виноделие и сахаропром. Это обновленная версия традиционного уровнемера с плавающим шариком. Согласно пункту 4.2.2 пробной версии стандарта «Правила проверки качества установки противопожарного оборудования в зданиях» (DB37/242—2008), уровень воды в противопожарном резервуаре должен отображаться в комнате управления пожарной защитой. Также согласно пункту 4.2.3, уровень воды в резервуаре для тушения пожаров также должен отображаться в комнате управления пожарной защитой. Этот стандарт вступил в силу в июле 2008 года. Раньше люди не придавали этому особого значения, обычно делали самодельные буи и показывали уровень воды с помощью стеклянных трубок. Некоторые модели используют поплавок и магнитные перекидные клапаны, но у них есть недостатки: они легко ржавеют и имеют низкое соотношение цены и качества. В некоторых учреждениях при практическом использовании не устанавливаются приборы для отслеживания уровня жидкости в пожарных резервуарах и резервуарах высокого расположения. Некоторые боятся, что система автоматического пополнения воды выйдет из-под контроля, поэтому оставляют её в ручном режиме или вообще выключают. В комнатах управления пожарной безопасностью также не устанавливаются приборы для отслеживания уровня жидкости, в результате чего неизвестен уровень воды. Когда уровень воды снижается, не происходит ни автоматического сигнализирования, ни автоматического пополнения воды. Даже в случае серьезного дефицита воды трудно своевременно это заметить. В таких условиях система пожаротушения становится бесполезной, а последствия могут быть катастрофическими. Возможность обеспечения полного уровня воды в резервуарах для пожаротушения и на высоко расположенных резервуарах, а также возможность дистанционного контроля за ними из комнаты управления пожарной безопасностью приобрели чрезвычайно важное значение в системе управления пожарами. Если в пожарном контрольном помещении не установлены приборы для отслеживания уровня жидкости в пожарных резервуарах и насосных баках, существует риск того, что качество монтажа пожарных устройств в здании окажется недостаточным для прохождения проверки. Этот продукт можно установить и настроить без участия специалистов. Способ монтажа прост и удобен. Максимальное расстояние от датчика уровня до прибора отображения может составлять 4000 метров, что позволяет осуществлять контроль на больших расстояниях. Прибор обеспечивает реальное цифровое отображение значений; точность измерений достигает уровня сантиметров. Также имеются функции сигнализации при превышении верхнего или нижнего пределов, а также выход с током 4–20 мА. Это обновленная версия традиционных уровнемеров с плавающим шариком и электродными уровнемерами. I. Обзор: Данный датчик уровня жидкости использует японскую технологию тройного герметизирования против утечек. Ключевые материалы, чипы и комплектующие импортируются. Прибор управления основан на алгоритмах PLC и современных технологиях приема и обработки сигналов. Он широко применяется для контроля уровня жидкости в бассейнах, резервуарах, водонапорных башнях, колодцах и водохранилищах в различных отраслях промышленности. II. Принцип работы: датчик уровня жидкости работает на основе принципа пропорциональности статического давления жидкости к её высоте. Для преобразования статического давления в электрический сигнал используется современный изолированный датчик на основе диффузионного кремния. Затем происходит температурная коррекция и линейная обработка сигнала, в результате чего он преобразуется в стандартный электрический сигнал (например, 4–20 мА). С помощью устройства отображения и управления можно получать информацию о уровне жидкости в реальном времени и управлять им. II. Основные технические параметры уровномеров для пожарных водоемов и резервуаров: Диапазон измерения: 0–100 м. Измеряемые среды: обычная вода, масло, кислоты, щелочи, сточные воды, вязкие среды и т. д. Температура измеряемой среды: 0–400 °C. Выходной сигнал: 4—20 мА. Точность отображения: 0,5%. Питание: (220 В переменного тока, 24 В постоянного тока). Контакты выходного переключателя: верхний, верхний предел (нормально разомкнутый, нормально замкнутый). Максимальное значение (постоянно включено, постоянно выключено). Нижний предел (постоянно открыто, постоянно закрыто). Нижний, верхний предел (нормально открыто, нормально закрыто). Способы монтажа трансмиттера: вводной, с резьбовым соединением, верхний монтаж (ультразвуковой тип). Размер таблицы: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. Режим отображения в виде таблицы: цифровое отображение, отображение с одной цифровой шкалой, отображение с двумя цифровыми шкалами. III. Установка и использование уровнемеров в пожарных резервуарах и баках; способы установки датчиков: погружаемые, с резьбовым соединением, верхняя установка (ультразвукового типа). Если датчик для резервуара пожаротушения представляет собой устройство, встраиваемое внутрь резервуара, то при монтаже, в зависимости от уровня воды, можно установить фланцы, защитные трубки и элементы для обеспечения необходимого веса. Если уровень воды низкий и не меняется, то фланцы устанавливать не нужно. Если температура воды в резервуаре превышает 60 градусов, можно использовать соединение с помощью резьбы. При монтаже на дне резервуара можно установить тройник и клапан, после чего можно закрепить датчик. Внешняя резьба датчика — M20*1,5. Если используется ультразвуковой датчик, то необходимо установить кронштейн или сделать отверстие в крышке резервуара; размер резьбы — M66*2. После завершения монтажа необходимо подключить положительный и отрицательный выводы датчика к соответствующим выводам показателя уровня воды. Также необходимо задать диапазон измерений, а также верхние и нижние пределы. После этого датчик может быть использован в штатном режиме. Согласно требованиям новых правил пожарной безопасности, в резервуарах для воды в случае пожара обязательно должны быть установлены приборы для отслеживания уровня воды (также называемые датчиками уровня). Эти приборы состоят из датчиков, специальных кабелей для передачи сигналов, а также устройств для сбора и отображения данных. Датчик уровня состоит из дисплея и трансмиттера уровня (также называемого дисплеем уровня). При этом дисплей для сбора данных устанавливается в центре управления или в комнате управления, что обеспечивает удобное и наглядное отображение уровня жидкости. Датчики уровня бывают стандартными, ультразвуковыми, предназначенными для работы при высоких температурах и давлении, маслостойкими, гигиеническими, защищенными от засорения и прилипания, а также резистентными к органическим растворителям; они позволяют осуществлять непрерывное цифровое и визуальное отображение уровня измеряемой жидкости. Кроме того, он позволяет контролировать уровень жидкости, воды и органических растворителей в заданных пределах. В контрольных помещениях, офисах, дежурных комнатах и центрах управления можно в реальном времени отображать уровень жидкости в открытых и закрытых контейнерах, подземных резервуарах и кессонах, а также осуществлять её контроль, получение сигналов тревоги и управление. Исследуемым средством может быть вода, промышленные сточные воды, растворы сульфатов, кислот и щелочей, масла, органические растворители, суспензии волокнистых материалов, различные высокотемпературные среды, вязкие среды и другие проводящие и непроводящие жидкости. Может находить широкое применение для мониторинга уровня жидкостей в таких отраслях, как водоснабжение, пожарная безопасность, нефтепереработка, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, угольная промышленность, судостроение, котельное производство, пищевая промышленность, электроэнергетика, фармацевтика, производство бумаги и обработка сточных вод. Основные технические характеристики уровнемера:Способ индикации: энергосберегающие светодиоды высокой яркости; цифровая индикация или аналоговая индикация в виде одного/двух светящихся столбиков с диапазоном от 0 до 100%.
Настройка сигнализации: пользователь может произвольно устанавливать значения для срабатывания сигнализации в пределах рабочего диапазона.
Настройка управления: пользователь может произвольно устанавливать значения для управления в пределах рабочего диапазона.
Срок службы: средний срок службы при нормальной эксплуатации составляет 10 лет.
Потребляемая мощность: не более 5 Вт.
Температура хранения: от -40 до +100°C.
Объекты измерения: промышленная вода, масла, кислоты, щелочи, соли, органические растворители, сточные воды, вязкие жидкости и т. д.
Температура измеряемой среды: от -35 до 400°C.
Диапазон измерений: от 0 до 0,3–100 метров (минимальный диапазон – 0,1 метра, максимальный – 100 метров; диапазон можно выбрать по желанию).
Влажность окружающей среды: от 0 до 100% относительной влажности.
Точность измерений: 0,5% от полного диапазона.
Чувствительность: 0,01 секунды.
Стабильность: стабильность в долгосрочной эксплуатации лучше 0,1% от полного диапазона.
Источник питания: 220 В переменного тока; также доступен вариант с 24 В постоянного тока (по умолчанию – 220 В переменного тока).
Влияние напряжения питания: менее ±0,0005% от полного диапазона на каждый вольт.
Входные сигналы: 4–20 мА, 0–5 В и т. д. (по умолчанию используется сигнал 4–20 мА).
Выходные сигналы: реле, 4–20 мА.
Рабочая температура: от -30 до +85°C (температура окружающей среды при эксплуатации устройства).
Материал мембраны, контактирующей с жидкостью: нержавеющая сталь 316L, сплав Хастеллой, тефлон PTFE и т. д.
Степень защиты: степень защиты датчика – IP68; степень защиты основного блока – IP65.
Питание основного блока: встроенный стабилизированный источник питания на 24 В постоянного тока обеспечивает постоянное питание датчика.
Способы монтажа основного блока: настенный монтаж (вариант 1:8); монтаж в шкафу (вариант 1:1).
Влияние вибраций: при частоте вибраций 200 Гц ошибка измерений не превышает 0,05% от полного диапазона (это значение можно считать незначительным).
Уровнемер для водонапорных башен:
● Стабильная работа в любых условиях; длительный срок службы.
● Простая и наглядная индикация.
● Легкий монтаж; простое управление через меню.
● Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти (не теряются при отключении питания).
● Дальность передачи сигнала до 5 км (расстояние от датчика до места приема сигнала).
● Возможность выбора различных типов датчиков (устойчивые к коррозии, для высоких температур, для жидкостей с кристаллами и осадками, для вязких и летучих жидкостей).
● Открытое меню позволяет свободно и непрерывно настраивать все параметры; например, можно задать значения 0,6 метра, 2,5 метра, 8,5 метра, 11 метров; пользователь может изменить эти значения по своему усмотрению (например, на 0,35 метра, 1,99 метра, 8,25 метра, 9,56 метра и т. д.).
● Состояние каждого контрольного точки также можно свободно настраивать: если необходимо, чтобы при уровне 0,45 метра происходило включение, следует выбрать соответствующий вариант; для отключения – другой вариант. То же самое касается и других контрольных точек.
Монтаж и использование уровнемера:
Способы монтажа преобразователя: погружной, резьбовой, верхний монтаж (ультразвуковой вариант). Если датчик уровня воды в пожарном резервуаре представляет собой устройство, устанавливаемое непосредственно внутрь резервуара, то при монтаже, в зависимости от уровня воды, можно использовать фланцы, защитные трубки и дополнительные элементы для обеспечения стабильности уровня воды. Если уровень воды низкий и не меняется, то такие элементы можно не устанавливать. Если температура воды в пожарном резервуаре превышает 60 градусов, то датчик можно установить с помощью резьбовых соединений. При монтаже на дне резервуара можно установить тройник и клапан, после чего датчик можно закрепить на месте. Внешняя резьба датчика — M20*1,5. Если используется ультразвуковой датчик, то необходимо установить кронштейн или сделать отверстие в крышке резервуара; размер резьбы — M66*2. После завершения монтажа необходимо подключить положительный и отрицательный выводы датчика к соответствующим выводам показателя уровня воды. Также необходимо установить верхние и нижние пределы измерения. После этого датчик может быть использован в эксплуатации. Существуют также аналогичные продукты: контроллеры уровня воды, датчики уровня воды, сигнализаторы уровня воды в пожарных резервуарах, сигнализаторы уровня воды в пожарных башнях, сигнализаторы высокого уровня воды, датчики уровня воды, устойчивые к высоким температурам, датчики уровня воды, устойчивые к коррозии, датчики давления в вакууме, контроллеры уровня воды, датчики уровня органических растворителей, датчики разницы давлений, расходомеры органических растворителей, датчики уровня на основе статического давления, датчики уровня, устанавливаемые непосредственно внутрь резервуара, и другие промышленные устройства. Задавайте вопросы. Характеристики производительности: автоматический контроллер уровня воды в этом изделии использует современные технологии бесконтактного управления. Благодаря полностью цифровой обработке с помощью микрокомпьютера он обладает лучшими характеристиками: повышенной стабильностью, высокой чувствительностью, более длительным сроком службы и ниже уровнем неисправностей. Беспилотное полностью автоматическое управление позволяет эффективно экономить рабочую силу, сокращать расходы на электроэнергию и уменьшать расточительство водных ресурсов. Это идеальное оборудование для водоснабжения и водоотведения. Широко применяется для управления двигателями глубинных насосов, подводных насосов, центробежных насосов, насосов с длинным валом и т. д. Способ контроля уровня воды может быть настроен с использованием различных регуляторов уровня воды в соответствии с требованиями пользователя и характеристиками проекта для автоматического контроля уровня. I. Краткое описание продукта
Датчик уровня воды был разработан с использованием передовых чипов датчиков давления на основе диффузионного кремния марки X от американской компании MOTOROLA. В его производстве применяются две передовые технологии: технология точной обработки кремния и технология склейки кремниевых пластин. Это датчик статического давления высокого качества с отличным соотношением цены и качества. Широко применяется для измерения и контроля уровня воды в таких отраслях, как химическая промышленность, металлургия, охрана окружающей среды, пищевая промышленность, гидротехника, городское водоснабжение, коммунальное водоотведение, резервуары для бытовых нужд, резервуары пожаротушения. При установке достаточно опустить датчик на дно водоема, подключить усилитель-конвертер к панели управления с дисплеем, установить верхний и нижний пределы, после чего уровень воды будет автоматически контролироваться. Распространенные длины: 5 м, 10 м, 20 м, 100 м.
II. Основные технические характеристики:
Диапазон измерений: 0–50 кПа, 0–100 кПа, 0–200 кПа, 0–700 кПа.
Выходной сигнал: 4–20 мА постоянного тока.
Температурный диапазон работы: от –25 до 80 °C.
Точность: ±0,2% от диапазона измерений.
Чувствительность: 1,2 мВ/кПа.
Максимальное значение перенапряжения: 2 раза превышает предел диапазона измерений.
Линейность: ±0,1% от диапазона измерений.
III. Особенности продукта:
1. Высокая точность, стабильность и цена.
2. Отсутствие контактов, искр и подвижных элементов – что обеспечивает безопасность и надежность.
3. Специально обработанные трубки для передачи сигнала – гибкие и устойчивые к растяжению.
4. Изготовлено из качественной нержавеющей стали – устойчиво к износу и старению.
5. Может использоваться непосредственно в воде; удобно в монтаже.
6. Кабели можно продлить до 4000 метров до пункта управления, что удобно для использования.
IV. Принцип работы:
Когда датчик уровня воды находится на определенной глубине в воде, давление, действующее на поверхность датчика, равно:
P = ρ·g·H + P₀
Где:
P – давление на поверхности датчика, единицы измерения: Па;
ρ – плотность жидкости, единицы измерения: кг/м³;
g – ускорение свободного падения, единицы измерения: м/с²;
P₀ – атмосферное давление над поверхностью жидкости, единицы измерения: Па;
H – глубина погружения датчика или расстояние от места установки до поверхности жидкости, единицы измерения: м.
Атмосферное давление P₀ подается в камеру обратного давления датчика через трубку для передачи сигнала. Это позволяет компенсировать давление P₀ на поверхности датчика, так что датчик измеряет давление: P = ρ·g·H. Измерив давление P, можно определить глубину уровня воды H. Сигнал давления, полученный датчиком, преобразуется и усиливается с помощью электронных схем, после чего выдается в виде стандартного сигнала 4–20 мА или 0–10 В на дисплей, регистратор, частотный преобразователь и т. д. Датчики уровня жидкости в резервуарах (по телефону), устройства для контроля уровня жидкости и масла; существует несколько основных типов: датчики на основе разницы давлений, датчики на основе статического давления, ультразвуковые датчики, датчики с магнитными переключателями и т. д. Применяется в резервуарах на крышах высотных зданий, водохранилищах, водопроводных станциях, очистных сооружениях, баках, водохранилищах, водонапорных башнях, а также в различных водоемах, колодцах, резервуарах, баках и трубопроводах. В сочетании с цифровым дисплеем возможен дистанционный замер динамического уровня жидкости на расстоянии (обычно 4 километра) с прямым отображением в цифровом формате. Цифровой дисплей с функцией звукового и светового сигнализирования. Пользователь может настраивать значения верхнего и нижнего уровней жидкости в соответствии со своими потребностями. Когда уровень жидкости, который измеряется, достигает верхнего или нижнего предела, происходит автоматическое сигнализирование ; Кроме того, можно использовать встроенный реле для автоматического управления включением и выключением насосов воды и масла. Непрерывный сигнал 4–20 мА, выдаваемый трансмиттером, также может использоваться в сочетании с двигателями с частотной регулировкой. Испытуемая жидкость может быть водой, маслом, кислотами, щелочами и солевыми растворами; подходит для сложных жидкостей с высокой вязкостью и при высоких температурах. Принцип работы устройства контроля уровня воды. Устройство для контроля уровня воды в пожарных резервуарах (необходимо для проверки соответствия стандартам). Чтобы поддерживать определенное давление воды, раньше пожарные резервуары (бассейны, водонапорные башни) обычно размещались на самых высоких точках, например, на крышах. Сотрудникам приходилось сначала лично проверять уровень воды на месте, а затем уже в контрольной комнате регулировать подачу воды или прекращать её. Это было очень неудобно. В таких местах, как промышленные резервуары и резервуары для сточных вод на технических этажах, из-за простой проблемы уровня воды часто необходимо иметь штатного сотрудника, ответственного за наблюдение. Прибор для отображения уровня жидкости состоит из трансмиттера, кабеля для передачи сигналов и дисплея. Интеллектуальный контроллер уровня жидкости включает в себя прибор для отображения уровня и трансмиттер уровня. Приборы для отображения уровня жидкости включают в себя цифровые индикаторы, а также индикаторы с одним или двумя световыми столбцами. Трансмиттеры уровня жидкости бывают обычными, рассчитанными на работу при высоких температурах, устойчивыми к маслам, ультразвуковыми и антикоррозионными. Они позволяют получать информацию о уровне жидкости в реальном времени как в цифровом виде, так и с помощью визуального отображения световых столбцов. Кроме того, он позволяет контролировать уровень жидкости в нужных пределах. В рубке управления можно в реальном времени отслеживать уровень жидкости в открытых или закрытых контейнерах, а также в подземных резервуарах, а также получать сигналы тревоги и осуществлять управление процессом. Жидкостью, уровень которой может измеряться, может быть вода, масло, кислоты, щелочи, промышленные стоки, различные высокотемпературные жидкости, вязкие жидкости и другие проводящие и непроводящие жидкости. Можно исключить влияние ложного уровня жидкости, вызванного колебаниями жидкости. Может находить широкое применение в промышленном дистанционном управлении в таких отраслях, как водоснабжение, нефтепереработка, химическая промышленность, пищевая промышленность, фармацевтика, производство бумаги и обработка сточных вод. Контроллер уровня жидкости в бассейнах и резервуарах для тушения пожаров состоит из датчика уровня и устройства отображения информации. Датчик уровня включает в себя стальной датчик и резиновый кабель для передачи сигналов. Устройство отображения состоит из дисплея, кнопок настройки, а также контактов для установки верхнего и нижнего пределов уровня жидкости. Резервуар, в котором происходит измерение, должен быть соединен с атмосферой. Если жидкость имеет коррозийные свойства или работает при высоких температурах, можно использовать соответствующие датчики. При монтаже достаточно медленно опустить датчик внутрь резервуара, затем закрепить резиновый кабель, а также подключить обычные провода к контроллеру в помещении управления. После установки верхнего и нижнего пределов уровня необходимо подключить напряжение 220 В. Основные технические характеристики: диапазон измерения – 0–100 м; тип измеряемой жидкости – обычная вода, масло, кислоты, щелочи, сточные воды, вязкие жидкости и т. д.; температура измеряемой жидкости – 0–400 °C. Выходной сигнал: 4—20 мА. Точность отображения: 0,5%. Питание: (220 В переменного тока, 24 В постоянного тока). Контакты выходного переключателя: верхний, верхний предел (нормально разомкнутый, нормально замкнутый). Максимальное значение (постоянно включено, постоянно выключено). Нижний предел (постоянно открыто, постоянно закрыто). Нижний, верхний предел (нормально открыто, нормально закрыто). Способы монтажа трансмиттера: вводной, с резьбовым соединением, верхний монтаж (ультразвуковой тип). Размер таблицы: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. Режим отображения в виде таблицы: цифровое отображение, отображение с одной цифровой шкалой, отображение с двумя цифровыми шкалами. Установка и использование; способы установки датчика: погружной, с резьбовым соединением, верхняя установка (ультразвуковой тип). Если датчик для резервуара пожаротушения представляет собой устройство, встраиваемое внутрь резервуара, то при монтаже, в зависимости от уровня воды, можно установить фланцы, защитные трубки и элементы для обеспечения необходимого веса. Если уровень воды низкий и не меняется, то фланцы устанавливать не нужно. Если температура воды в резервуаре превышает 60 градусов, можно использовать соединение с помощью резьбы. При монтаже на дне резервуара можно установить тройник и клапан, после чего можно закрепить датчик. Внешняя резьба датчика — M20*1,5. Если используется ультразвуковой датчик, то необходимо установить кронштейн или сделать отверстие в крышке резервуара; размер резьбы — M66*2. После завершения монтажа необходимо подключить положительный и отрицательный выводы датчика к соответствующим выводам показателя уровня воды. Также необходимо задать диапазон измерений, а также верхние и нижние пределы. После этого датчик может быть использован в штатном режиме.