Thread Content
Хотел бы задать несколько вопросов: 1. Необходимо ли устанавливать трубчатые пожарные предохранители на выпускных трубах каждого устройства, предназначенного для сжигания или использования в качестве котла для преобразования энергии? Есть ли соответствующие стандартные требования? 2. В спецификации пожарного устройства указаны классы взрывозащиты BS5501: IIB или BS5501: IIC. Соответствует ли эта классификация по BS классификации по значению MESG, принятой в стандарте IEC? Хотел бы спросить: связана ли классификация только с медиумом? Есть и другие факторы, которые влияют на класс взрывозащиты.
1. Необходимо установить пожарный предохранитель: при использовании систем печей/факелов основными проблемами являются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы, а также источники огня. Пламя может распространяться по трубопроводной сети, что в свою очередь может привести к взрыву производственных установок или резервуаров и вызвать огромные убытки. Соответствующие национальные стандарты не являются особенно совершенными, но изначально всё разрабатывалось в соответствии с европейскими стандартами 94/9/EG (обычно называемыми ATEX 100a) и EN1127-1. 2. Классификация в основном осуществляется по типу среды; однако в случае смешанных газов конкретная классификация зависит от процентного содержания по объему. Помимо выбора зазора MESG и класса взрывозащиты, для обеспечения безопасности пожарного клапана крайне важно также место его установки.