Thread Content
Каково влияние слишком высокого отрицательного давления в изоляционном резервуаре расходомера с отверстиями на измерение разности давлений? Высоко или низко? Уважаемые эксперты, не мог бы кто-нибудь помочь мне с ответом?
Высокое давление на отрицательной стороне изолирующего резервуара приводит к снижению разности давлений, в результате чего показатели измерений также снижаются
Должно соответствовать требованиям стандарта GB 50093-2013 «Стандарты строительства и контроля качества при монтаже автоматических измерительных устройств».
При высоком давлении на положительной стороне разница давлений увеличивается, в результате чего показатели измерений оказываются завышенными. При высоком давлении на отрицательной стороне разница давлений снижается, и показатели измерений оказываются заниженными. Обычно, когда высота установки не совпадает, необходимо произвести перенос оборудования. Помимо различий в высоте установки, разный уровень жидкости в резервуаре также может влиять на значения измерений
Обычно высота установки не может быть абсолютно одинаковой, а уровень жидкости в резервуаре также не может быть полностью одинаковым. Поэтому перед вводом расходомера в эксплуатацию целесообразно провести корректировку, чтобы устранить влияние таких различий в уровнях.
Большое спасибо. Какая разница, если не переносить значения, а просто установить их в ноль?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 29.07.2016 в 11:56. Всё зависит от конкретных характеристик датчика разности давлений, который вы используете. Чтобы откалибровать его, достаточно просто установить нулевой уровень, при условии, что это не повлияет на диапазон измерений датчика (речь не идет о максимальном значении измерения, а о разнице между максимальным и минимальным значениями). В современных интеллектуальных трансмиттерах больше нет отдельного механизма смещения нуля; для этой цели используется функция настройки нуля.
Это влияет: значение разницы давлений будет меньше, чем фактическое...