HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Полировка кондиционера в комнате панели управления DCS привела к колебаниям параметров

2016-04-05View Original

Thread Content

В чем причина? Эти приборы для отслеживания колебаний не находятся в одном кард-корпусе, да и даже не в одном шкафу. Как может быть колебание? У этой комнаты плохое электрическое заземление? Или с кондиционером снова течет электричество? Или по другой причине?
Reply #22016-04-05
Примерно двадцать показателей температуры одновременно колебались. Размах колебаний не велик. Ранее тоже были колебания, и они возникали, когда операторы находились в помещении DCS. Можно сказать, это неразгаданная загадка нашего отдела
Reply #32016-04-05
Если происходят колебания, возможно, проблема в заземлении. Рекомендуется измерить сопротивление заземления в каждом щиту. Кроме того, возможно, у вас есть утечки тока в кондиционере. Если кондиционер имеет общее заземление с DCS, это также может стать причиной утечки тока. Рекомендуется использовать мультиметр для измерения напряжения между нулем и землей. Кондиционеры относятся к электроприборам с высоким энергопотреблением, но они вряд ли могут помешать передаче температурных сигналов по защищенным кабелям. При закрытых дверцах шкафа они также не должны создавать помех для самого шкафа……
Reply #42016-04-05
Трудно сказать, нужно терпеливо наблюдать некоторое время.
Reply #52016-04-05
Найдите возможность провести тест, чтобы определить, связаны ли колебания с кондиционером.
Reply #62016-04-05
Питание кондиционера подается от шкафа? Есть ли помехи напряжения? Ещё вопрос — компенсация холодного термина термопары. Изменения условий в окружении холодного термина также приводят к странным эффектам: lol:lol
Reply #72016-04-05
Во-первых, является ли прибор для измерения температуры термопротивником или термопарой? Если это термопара, стоит уточнить, используется ли для коррекции колебаний модуль с холодным концом При рассмотрении возможности утечки тока в кондиционере или нестабильности напряжения следует помнить, что кондиционер и источник питания DCS должны быть полностью разделены: они не могут иметь общую фазу, общий ноль и общую землю. Поскольку в электроприборах может происходить смешивание фазы и нуля, отсутствие независимого заземления у DCS оказывает серьезное влияние. Рекомендуется измерить сопротивление заземления фазового провода, затем с помощью мультиметра проверить напряжение между нулевым и фазным проводами. После этого необходимо определить, вызваны ли помехи включением кондиционера или же это следствие чистки кондиционера. Если причина в последнем, значит, у кондиционера и DCS есть общие элементы — нулевой, фазный и заземляющий провода. Чистка кондиционера приводит к колебаниям внутренних нагрузок, что, в свою очередь, влияет на систему DCS. Что касается других причин, то они сводятся к возникновению помех. При входе людей в комнату с шкафами могут возникать определенные помехи — например, от мобильных телефонов, устройств с сильным магнитным полем и т. д. Однако при закрытых дверцах шкафов и использовании экранированных кабелей проблем с помехами не возникает. Также необходимо учитывать, правильно ли заземлен корпус оборудования, и были ли под корпусом размещены средства от крыс… Поэтому наверху сказали, что эта проблема довольно сложная, и действительно, она такова……
Reply #82016-04-05
Есть терморезисторы, а также термопары. . . . К тому же они находятся далеко друг от друга. Карточки тоже не вместе, а позиции индикаторов тоже не совпадают
Reply #92016-04-05
Эм, вполне возможно, это изменение напряжения. Я не специалист по приборам и не могу их проверять. . Эх
Reply #102016-04-05
Основное предположение заключается в том, что изменения температуры в комнатных условиях вызывают изменения в работе термопар, что в свою очередь приводит к колебаниям в работе системы
Reply #112016-04-05
Независимо от положения приборов и креплений — проблема в электрике~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.