Thread Content
Нужен ли предохранительный клапан в цилиндре парового котла? Достаточно ли установить только манометр и термометр? Я имею в виду котлы на топливо или газ мощностью до 10 тонн. Спасибо
Посмотрите уровень давления в котле и в отдельных цилиндрах. Если уровень давления в цилиндрах выше, чем в котле, его использовать не нужно. Например, если номинальное давление котла составляет 1,0 МПа, а номинальное давление в цилиндре — 1,6 МПа, то устанавливать его не нужно.
У нас котел 3. 82, распределительный цилиндр 1. 6. Установлен предохранительный клапан
В котлах с горячей водой на раздаточных коллекторах устанавливаются манометры и термометры; в котлах с паром на распределительных цилиндрах устанавливается только манометр, термометр не требуется.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gjn1970 29.05.2016 в 17:00. Если речь идет о главной паровой магистрали (для двух и более котлов), то давление в распределительном цилиндре соответствует давлению в котлах. Поскольку по правилам на котлах обязательно должны быть установлены предохранительные клапаны, способные справляться с максимальным объемом пара, выделяемого котлами, установка предохранительных клапанов в распределительном цилиндре не является необходимой; Если давление в распределительном цилиндре ниже, чем в котле, то пар в этом цилиндре, несомненно, получается путем охлаждения и снижения давления или поступает из отработанного пара турбины (даже в этом случае необходимо установить устройство для охлаждения и снижения давления, работающее параллельно с турбиной). Поскольку на выходе такого устройства по техническим причинам обязательно должен быть установлен предохранительный клапан, в данном случае устанавливать предохранительный клапан не требуется. Следовательно, в целом на раздельных цилиндрах не требуется устанавливать предохранительные клапаны. Конечно, если при проектировании оборудования и трубопроводов нарушаются технические требования — например, на выходе из устройства для снижения температуры и давления отсутствует предохранительный клапан, — тогда дело выглядит иначе.
Есть ли какие-то четкие правила, которые бы разъясняли этот вопрос? По сути, все выглядит так-то, и было бы здорово найти на это основания.
Согласно пункту B.3.3 приложения B к стандарту GB/T150.1, для резервуаров, соединенных с источником давления и не создающих собственного давления, устройство для сброса давления может отсутствовать на самом корпусе резервуара, если проектное давление резервуара соответствует давлению в источнике давления.