Нужен ли предохранительный клапан в цилиндре парового котла?

2016-04-05View Original

Thread Content

Нужен ли предохранительный клапан в цилиндре парового котла? Достаточно ли установить только манометр и термометр? Я имею в виду котлы на топливо или газ мощностью до 10 тонн. Спасибо
Reply #22016-04-05
Посмотрите уровень давления в котле и в отдельных цилиндрах. Если уровень давления в цилиндрах выше, чем в котле, его использовать не нужно. Например, если номинальное давление котла составляет 1,0 МПа, а номинальное давление в цилиндре — 1,6 МПа, то устанавливать его не нужно.
Reply #32016-04-05
У нас котел 3. 82, распределительный цилиндр 1. 6. Установлен предохранительный клапан
Reply #42016-05-28
В котлах с горячей водой на раздаточных коллекторах устанавливаются манометры и термометры; в котлах с паром на распределительных цилиндрах устанавливается только манометр, термометр не требуется.
Reply #52016-05-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gjn1970 29.05.2016 в 17:00. Если речь идет о главной паровой магистрали (для двух и более котлов), то давление в распределительном цилиндре соответствует давлению в котлах. Поскольку по правилам на котлах обязательно должны быть установлены предохранительные клапаны, способные справляться с максимальным объемом пара, выделяемого котлами, установка предохранительных клапанов в распределительном цилиндре не является необходимой; Если давление в распределительном цилиндре ниже, чем в котле, то пар в этом цилиндре, несомненно, получается путем охлаждения и снижения давления или поступает из отработанного пара турбины (даже в этом случае необходимо установить устройство для охлаждения и снижения давления, работающее параллельно с турбиной). Поскольку на выходе такого устройства по техническим причинам обязательно должен быть установлен предохранительный клапан, в данном случае устанавливать предохранительный клапан не требуется. Следовательно, в целом на раздельных цилиндрах не требуется устанавливать предохранительные клапаны. Конечно, если при проектировании оборудования и трубопроводов нарушаются технические требования — например, на выходе из устройства для снижения температуры и давления отсутствует предохранительный клапан, — тогда дело выглядит иначе.
Reply #62019-10-23
Есть ли какие-то четкие правила, которые бы разъясняли этот вопрос? По сути, все выглядит так-то, и было бы здорово найти на это основания.
Reply #72019-10-23
Согласно пункту B.3.3 приложения B к стандарту GB/T150.1, для резервуаров, соединенных с источником давления и не создающих собственного давления, устройство для сброса давления может отсутствовать на самом корпусе резервуара, если проектное давление резервуара соответствует давлению в источнике давления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.