Для резервуаров с опасными жидкостями предусмотрено двойное отображение уровня жидкости

2016-04-05View Original

Thread Content

Хотел бы узнать: обязательно ли в резервуарах для хранения опасных жидкостей использовать двойной датчик уровня? Например, датчик уровня на месте и датчик уровня с дистанционной передачей данных. Недавно эксперты пришли для проверки и подняли этот вопрос, но я не смог найти соответствующих нормативных требований. Пожалуйста, сообщите мне информацию об этом стандарте. Спасибо.
Reply #22016-04-05
SHT3007-2014 Стандарты проектирования резервуарных комплексов в нефтехимической промышленности. 6.3.2 Для измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением должны использоваться как приборы для дистанционного контроля, так и приборы для локального отображения показателей. В качестве приборов для локального отображения не следует использовать уровнемеры с стеклянной пластиной.
Reply #32016-04-06
У нас резервуары под атмосферным давлением, существуют ли соответствующие стандарты?
Reply #42016-04-06
Последнее изменение в этом посте было сделано altpage 6.4.2016 в 10:44
Reply #52016-04-08
Теперь на резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями обязательно должны быть установлены датчики высокого уровня жидкости — один на месте, другой для дистанционного контроля.
Reply #62016-04-09
Есть ли какие-то стандарты, которые это прямо предписывают?
Reply #72019-06-22
Мы сегодня во время проверки также говорили: для резервуаров с жидкостью необходимо использование двух уровней измерения, оснований для этого мы не нашли
Reply #82019-06-22
См.: GB17681-1999 Технические требования к приемке систем контроля и предупреждения опасностей в зонах хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Раздел 5.5. В резервуарах для хранения жидкостей обязательно должны быть установлены приборы для измерения уровня жидкости; в одном и том же резервуаре должны быть использованы по меньшей мере два прибора разного типа для измерения уровня жидкости.
Reply #92019-06-22
В резервуарах для жидкостей обязательно должны быть установлены два датчика уровня жидкости. Это делается в целях двойной защиты: если один из датчиков начинает работать некорректно, другой может временно заменить его.
Reply #102021-06-24
Подробности см. в SH3007 «Стандарты проектирования систем хранения и транспортировки в нефтехимических предприятиях», раздел 6.3.2
Reply #112021-06-25
Речь идет в основном о крупных резервуарах, но сейчас считается, что любой резервуар должен иметь двойную конструкцию, что кажется нелогичным~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.