Thread Content
Хотел бы узнать: обязательно ли в резервуарах для хранения опасных жидкостей использовать двойной датчик уровня? Например, датчик уровня на месте и датчик уровня с дистанционной передачей данных. Недавно эксперты пришли для проверки и подняли этот вопрос, но я не смог найти соответствующих нормативных требований. Пожалуйста, сообщите мне информацию об этом стандарте. Спасибо.
SHT3007-2014 Стандарты проектирования резервуарных комплексов в нефтехимической промышленности. 6.3.2 Для измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением должны использоваться как приборы для дистанционного контроля, так и приборы для локального отображения показателей. В качестве приборов для локального отображения не следует использовать уровнемеры с стеклянной пластиной.
У нас резервуары под атмосферным давлением, существуют ли соответствующие стандарты?
Последнее изменение в этом посте было сделано altpage 6.4.2016 в 10:44
Теперь на резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями обязательно должны быть установлены датчики высокого уровня жидкости — один на месте, другой для дистанционного контроля.
Есть ли какие-то стандарты, которые это прямо предписывают?
Мы сегодня во время проверки также говорили: для резервуаров с жидкостью необходимо использование двух уровней измерения, оснований для этого мы не нашли
См.: GB17681-1999 Технические требования к приемке систем контроля и предупреждения опасностей в зонах хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Раздел 5.5. В резервуарах для хранения жидкостей обязательно должны быть установлены приборы для измерения уровня жидкости; в одном и том же резервуаре должны быть использованы по меньшей мере два прибора разного типа для измерения уровня жидкости.
В резервуарах для жидкостей обязательно должны быть установлены два датчика уровня жидкости. Это делается в целях двойной защиты: если один из датчиков начинает работать некорректно, другой может временно заменить его.
Подробности см. в SH3007 «Стандарты проектирования систем хранения и транспортировки в нефтехимических предприятиях», раздел 6.3.2
Речь идет в основном о крупных резервуарах, но сейчас считается, что любой резервуар должен иметь двойную конструкцию, что кажется нелогичным~~~~