датчик расхода с вихревыми стенками

2016-09-04View Original

Thread Content

У меня есть датчик расхода типа «вихревой профиль» с размером DN80. Изначально он предназначался для измерения расхода пара. Хочу использовать его для измерения расхода бензина. Какие параметры необходимо изменить? Пожалуйста, помогите мне с этим.
Reply #22016-09-04
Среда измерения изменяется на жидкость; достаточно ввести соответствующие параметры согласно требованиям
Reply #32016-09-05
Изменение среды измерения, изменение режима работы, единицы измерения. Необходимо определить, следует ли устанавливать плотность в зависимости от выбранных единиц. Кроме того, необходимо учитывать вязкость бензина и то, находится ли расход в допустимых пределах
Reply #42016-09-05
Что менять? Можно ли вообще использовать — ещё вопрос.
Reply #52016-09-05
Датчик расхода типа «вихревой профиль» может использоваться для измерения расхода газов и уровня жидкости. Что касается датчиков расхода среднего объема, то, например, в случае с устройством Rosemount 8800D, достаточно при настройке параметров выбрать режим измерения уровня жидкости. Кроме того, при монтаже необходимо постараться избегать вибраций!
Reply #62016-09-05
Стоит узнать, подходит ли этот датчик для используемых в настоящее время носителей информации
Reply #72016-09-05
Ты крут, не нужно отвечать, спасибо
Reply #82016-09-05
Хе-хе, зачем тогда вообще нужен дизайн интерфейса, если у тебя уже есть такая идея? Разница в плотности пара и бензина в 100 раз, можно ли использовать, изменив один параметр?
Reply #92016-09-05
Хе-хе, зачем тогда вообще нужен дизайн интерфейса, если у тебя уже есть такая идея? Разница в плотности пара и бензина в 100 раз, можно ли использовать, изменив один параметр?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.