У расходомера Кюбо сигнал входа — 4–20 мА; он передается по двум каналам: один к устройству сбора данных, другой — в DCS. Однако сигналы, поступающие с изолаторов на этих двух каналах, не совпадают по значению 4–20 мА. В чем причина? После замены на новый изолирующий преобразователь 24 В ситуация осталась прежней. Значит, на стороне DCS тоже подается напряжение 24 В? Пожалуйста, проанализируйте
Сначала убедитесь, что подключение выполнено правильно, затем определите величину ошибки. Если она находится в допустимых пределах — всё в порядке. Если же ошибка превышает допуск, необходимо откалибровать устройство с помощью стандартных измерительных приборов. Если откалибровать невозможно (например, речь идет об изолирующем устройстве), его следует заменить.
Один — 9,2 мА, другой — 9 мА
Можно ли также калибровать изолатор? Наверное, нужен самый дешевый вариант. Я сегодня пойду на место
Сначала измерьте фактическое значение тока, выдаваемого расходомером. Если на стороне DCS имеется ошибка, и эта ошибка остается постоянной, её можно скорректировать в настройках
Погрешность в 0,2 мА не считается большой. Если система DCS является активной, погрешность будет ещё выше. Рекомендуется проверить, являются ли карты конфигурации DCS активными или пассивными, а затем откалибровать изолатор
Есть некоторые изолирующие устройства, которые можно настроить: можно открутить винт с помощью отвертки или использовать ручной инструмент для настройки. Думаю, значение 0,1 подходит, а 0,2 — это уже слишком мало.
Выходной разъем изолатора сигнала прямого измерения, вероятно, не связан с DCS