Проблема несоответствия значений 4–20 мА на двух выходах изолатора сигналов

2016-04-05View Original

Thread Content

У расходомера Кюбо сигнал входа — 4–20 мА; он передается по двум каналам: один к устройству сбора данных, другой — в DCS. Однако сигналы, поступающие с изолаторов на этих двух каналах, не совпадают по значению 4–20 мА. В чем причина? После замены на новый изолирующий преобразователь 24 В ситуация осталась прежней. Значит, на стороне DCS тоже подается напряжение 24 В? Пожалуйста, проанализируйте
Reply #22016-04-05
Сначала убедитесь, что подключение выполнено правильно, затем определите величину ошибки. Если она находится в допустимых пределах — всё в порядке. Если же ошибка превышает допуск, необходимо откалибровать устройство с помощью стандартных измерительных приборов. Если откалибровать невозможно (например, речь идет об изолирующем устройстве), его следует заменить.
Reply #32016-04-06
Один — 9,2 мА, другой — 9 мА
Reply #42016-04-06
Можно ли также калибровать изолатор? Наверное, нужен самый дешевый вариант. Я сегодня пойду на место
Reply #52016-04-06
Сначала измерьте фактическое значение тока, выдаваемого расходомером. Если на стороне DCS имеется ошибка, и эта ошибка остается постоянной, её можно скорректировать в настройках
Reply #62016-04-06
Погрешность в 0,2 мА не считается большой. Если система DCS является активной, погрешность будет ещё выше. Рекомендуется проверить, являются ли карты конфигурации DCS активными или пассивными, а затем откалибровать изолатор
Reply #72016-04-06
Есть некоторые изолирующие устройства, которые можно настроить: можно открутить винт с помощью отвертки или использовать ручной инструмент для настройки. Думаю, значение 0,1 подходит, а 0,2 — это уже слишком мало.
Reply #82016-04-06
Выходной разъем изолатора сигнала прямого измерения, вероятно, не связан с DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.