Thread Content
Уважаемые эксперты, хотел бы спросить: где необходимо брать квадратный корень у показаний новоустановленного датчика расхождения давлений? В заголовке таблицы или в DCS? Как определить диапазон? Почему диапазон соответствует 4–20 миллиампер? И помогите подумать над вопросами, о которых я не думал? Подумайте обо всех:handshake
Используйте Hart для изменений — в Hart есть опция для вычисления квадратного корня. После изменений на панели инструментов появится символ корня
Здравствуйте. Параметр вычисления квадратного корня в Hart предназначен для определения того, следует брать корень из значений в заголовке таблицы или из данных DCS, верно?
В обычных дифференциальных расходомерах в трансмиттере производится вычисление квадратного корня; значение расхода, соответствующее сигналу 4–20 мА, определяется в ходе проектирования и не может быть изменено произвольно.
Посмотрите расчётную справку для регулятора давления — там указан диапазон расхода, соответствующий диапазону разницы давлений. Сам датчик разницы давлений может выполнять операцию вычисления квадратного корня, либо это можно сделать на DCS — в зависимости от ваших потребностей
1. Как правило, квадратный корень берется на датчике разницы давлений. Если ваш датчик эту функцию не поддерживает, тогда придется брать квадратный корень на DCS. 2. Для определения диапазона измерений необходимо обратиться к расчётам, связанным с устройством регулирования потока. Значение 4–20 мА может быть установлено с помощью панели управления; при использовании квадратного корня значение соответствует скорости потока, а без него — разнице давлений. 3. По возможности рекомендуется отображать как значение разницы давлений, так и значение расхода на панели управления — это облегчает наблюдение и выравнивание по нулю.
Обычно используется 475 для вычисления квадратного корня в заголовке
Знаете, в каком пункте выбрать вычисление квадратного корня? Хе-хе, когда вы увидите линейную зависимость на приборе для ручного управления, просто измените её на квадратный корень — и всё будет в порядке
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ウ① точка ゞ 8 апреля 2016 года в 19:52. Все данные, касающиеся расхода жидкости при разнице давлений, рассчитываются на основе параметров трубопровода и условий его работы. Например, какой диаметр трубопровода, какой среда измерения, температура, давление, плотность... Эти параметры определяются по расчетам. Определяется также размер регулирующего устройства, какой объем потока может быть получен при данных технологических параметрах, а также диапазон измерений соответствующего датчика разности давлений. Исходя из этого и производится закупка приборов. Диапазоны дифференциального давления и расхода соответствуют друг другу, и их нельзя изменять произвольно; это возможно только в случае несоответствия между проектными данными и фактическими условиями, когда требуется пересчет для определения новых диапазонов расхода и дифференциального давления. Что касается вычисления квадратного корня, то достаточно взять квадратный корень только с одной из сторон; ни в коем случае нельзя брать его с обеих сторон. Что касается того, с какой стороны выполнять вычисление квадратного корня, то это зависит от привычки. Лично я привык использовать функцию вычисления квадратного корня на панелях управления. На некоторых панелях после выполнения этой операции появляется соответствующая маркировка. Однако для этого требуются специальные инструменты вроде 475, которые не всегда имеются на месте. Поэтому я предпочитаю использовать функцию вычисления квадратного корня в самой системе
Как уже говорилось выше, для расчета скорости потока с использованием датчика разницы давлений обычно производится вычисление квадратного корня от показаний прибора; также можно выполнять этот расчет на модуле DCS. Однако нельзя выполнять вычисления квадратных корней одновременно с обеих сторон. Что касается диапазона измерений и прочих параметров, то все необходимые данные предоставляются в технической документации, подготовленной проектным бюро; достаточно лишь настроить параметры с помощью инструмента HART475. . .
Можно включить в заголовке таблицы или в DCS, главное — не включать дважды. Диапазон измерений должен определяться на основе технических характеристик одномерного элемента, а не предполагаться произвольно.