Фактическое положение дел на месте: 1. Система управления контролирует включение и выключение двигателей непосредственно на месте через MCC; 2. DCS позволяет управлять включением и выключением двигателя с помощью ручных кнопок, а SIS обеспечивает блокировку процесса включения/выключения двигателя ; 3. Кабели от MCC до системы определяются и прокладываются специалистами по электротехнике ; 4. На стороне MCC сигнал для запуска (или остановки) имеет всего одну пару контактов; кроме того, для подключения к системе требуются лишь два провода ; Вопрос: Как правильно подключить компоненты системы управления, чтобы обеспечить одновременное управление насосом с помощью DCS и SIS?
Reply #22016-04-09
У MCC есть проблема, добавьте контакт
Reply #32016-04-09
Проще говоря, передается сигнал о плавном запуске/остановке с стороны DCS в SIS, после чего благодаря логике интерлокуирования в SIS сигнал направляется в выключательный щит электрической части MCC.
Reply #42016-04-10
Проблема в том, что если системы DCS или SIS выполняют только функцию остановки, то их выходные контакты подключаются последовательно по двухжильному кабелю к вторичной цепи электрооборудования. Если же системы DCS или SIS выполняют только функцию запуска, то их выходные контакты подключаются параллельно по двухжильному кабелю к вторичной цепи электрооборудования. Если же системы DCS или SIS должны выполнять как функцию запуска, так и функцию остановки, то с использованием двухжильного кабеля это сделать невозможно
Reply #52016-04-10
У MCC запуск и остановка двигателя осуществляются отдельно
Reply #62016-04-11
Можно добиться этого с помощью метода, описанного для 3-го этажа; между DCS и SIS возможна связь по проводам
Reply #72016-04-12
Не могли бы автор сообщения рассказать подробнее: управляет ли SIS включением и выключением двигателя? Или просто «остановиться»?
Reply #82016-04-12
Нельзя рассматривать две линии по отдельности; необходимо знать схему управления электрическими устройствами на вторичной стороне, тогда всё станет ясно! Можно ли загрузить схему вторичной части электрической сети? Для правильной настройки системы DCС необходимы обширные знания

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.